三级配电箱和二级配电箱有什么区别

如题所述

1:工作性质上区别     

二级配电箱;俗称中级保护。就是分支电箱,也叫分箱,一般负责一变压器多路输出的一条供电线路。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,防风、防雨且适应户外长期工作性质。

三级配电箱,也称为末级保护装置。就是开关箱,它只能负责一户或一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的,由于第三极配电箱一般都是在户内,所以它没有特别严格的机械强度和防水要求。

2:技术要求上的区别

二级配电箱的技术要求配置如下:总路:总隔离 总路熔断器或断路器;分路隔离加分路熔断器或断路器(中级保护要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300mA,动作时间s<0.3s)。

三级配电箱的技术要求配置如下:隔离开关加剩余电流动作保护装置。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。

扩展资料:

三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。

“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

参考资料:

百度百科·三级配电两级保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-21
1:工作性质上区别

二级配电箱的技术要求配置如下:总路:总隔离
总路熔断器或断路器;分路隔离加分路熔断器或断路器(中级保护要求剩余电流动作保护的额定动作电流在100~300mA,动作时间s<0.3s)。
搜狗百科·三级配电两级保护
第2个回答  2019-03-09
配电箱分为三种一级配电箱、二级配电箱、三级配电箱。

  一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
  一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

  二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电
  适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

  二级配电箱要离地1.5M放置

  总开关60A——DZ47-63 100A

  照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关

  空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关

  电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的)

  插座开关16A ——DZ47-63 16A

  主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉

  空调开关需要更换,总开关也需要更换。

  总开关不用带漏电。分支开关带漏电保护最好。因为人体通过30mA用致命危险。漏电开关的动作电流是15—30mA

  目前市内配电用线一般都是4平方的,有点已经用到6平方的。最好把2.5平方的换掉。

  三级配电箱是电器设备自身的控制柜。
  配电箱一级、二级、三级的区别:

  1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。

  2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。

  3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。
第3个回答  2017-08-24
一级配电箱:就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排链接,接触良好,内带计量系统。安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱:就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防御箱顶适合野外工作。

三级配电箱:就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一漏”就是针对开关箱而言的。箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场零时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说的很清楚。

其次就是祥泰电气提示他们之间的配置也使不一样的。一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘机不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒。
第4个回答  2017-08-24
配电箱一级、二级、三级的区别:
1、一级配电箱:就是从变压器引入三相电源,地线,零线。
2、二级配电箱:就是从一级配电箱电源线至用电点附近。
3、三级配电箱:就是电器设备自身的控制柜。本回答被提问者采纳
相似回答