99问答网
所有问题
15千瓦的水泵要求用星三角启动,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有办法接,如果用变频器怎么接?
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2021-06-02
首先,15kw的电机不用
星角
启动是没有问题的。一定要用可以把电机接线盒里的三个短路片拆掉,六个端子分别对应6根线就是了。
本回答被网友采纳
第2个回答 2021-06-02
水泵的星角接线内部已经连接好,只引出三根线,这种情况没法做星三角启动,用变频器直接三根线接入变频器的输出端就可以
相似回答
15千瓦的水泵要求用星三角启动,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有
办...
答:
首先,
15kw
的电机不用
星角启动
是没有问题的。一定要用可以把电机接线盒里的三个短路片拆掉,六个端子分别对应
6根线
就是了。
15千瓦的水泵要求用星三角启动,可是配电箱出来6根线水泵只有3根没有
办...
答:
把
水泵
的接线端子盒打开,把接线柱上的短接片拆掉,就可以
接6根线
了。如果用变频器,可将水泵的
3根线
接到变频器的输出上,但是变频器还要进行一些设置,才能运行。
15千瓦
电机
星三角启动
改直接启动
答:
建议你把接触器改大一个型号,把继电器去掉,换成热继电器
,如果
有的话再加上一个电动机综合保护器更好了 可以呀,这就看你的接触器的质量了
...接触器,热继电器?若
用星三角启动
三个接触器分别的多少
答:
15 KW
的电机的额定运行电流为30A左右,可以选用40A空气开关,30A热继电器,若用
星三角启动
可以用一个40A接触器做三角形运行,两个20A接触器做启动。
15千瓦
电机(供水用)求控制柜
星三角
降压
启动的接
法,包括材料,越详细越 ...
答:
15KW电机有必要
用星三角
么...一个塑壳、两个主接触器、一个时间继电器、几个中继、指示灯按钮转换开关等等,二次元器件根据需求不同也有一些区别,但不影响造价
15千瓦的水泵星三角
起动要选多大的接触器
答:
用施耐德的LC1D38的接触器就可以!
15千瓦
电动机
配电箱
应该如何组装,需要什么原件,应该配多少平方线?给个...
答:
最好是
用星三角启动
。60A的空开一个,80A的接触器2个,40A的接触器一个。线用16平方的铜芯线
十五千瓦的
污
水泵
需不需要用
启动
柜用启动柜有什么影响?
答:
是不需要专门配置启动柜进行降压启动或者变频启动的。但如果电源容量相对较小,启动瞬间的大电流可能是电压下降太多。为了不影响其他设备的正常运行,也为了电动机顺利
启动,
是应该配置启动柜的。关键要看电源容量再否足够大,是否在启动电流(一般可达5到7倍电机额定电流)的冲击下能够正常运行。
什么情况要
用星三角启动
电机?降压启动有哪些?请分别说明
答:
星三角启动:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能
采用星三角启动
方法。相关条件:1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有...
大家正在搜
90千瓦水泵可否用星三角启动
水泵星三角3个线可以启动
水泵星三角启动的电流
水泵星三角启动接线图
5千瓦可以星三角启动吗
消防泵星三角启动接线方式
多少千瓦用星三角启动
消防水泵星三角启动什么意思
水泵星三角启动原理
相关问题
15千瓦的水泵要求用星三角启动,可是配电箱出来6根线水泵只有...
水泵电动机的控制箱出厂配置是星三角启动的.那就是要接6根线....
30千瓦的潜水泵潜水泵可以星三角形启动吗?星三角形要六根线,...
水泵星三角6根线怎么接到电机上
水泵星三角6根线怎么接到电机上?
15千瓦电机星三角启动改直接启动
巡检柜里六根线而控制柜只有3根线出如何接?
15千瓦水泵星三角启动老烧接触器不复位什么回事