99问答网
所有问题
当前搜索:
90千瓦水泵可否用星三角启动
90kw水泵星三角启动
到底要用多大的断路器,交流接触器(星型接触器,角型...
答:
你给出的
星三角
电路属于国际标准的
启动
方式,不同于老国标。首先说下(老国标,其实就是国内老一辈们采用的降压方式,)他们是通过主接触器后做分路实现星三角的,因此都会有一个较大的接触器,计算下来不经济。而新国际通用标准(你给出的电路图)可以看出,空气开关选择满足电机电流给予一定富余量,
90
...
90KW
的
水泵
为什么
星三角
不能起动(接线没错)
答:
时间继电器转换时间调节要合适,再有是不是负荷太大,把
水泵
脱开,分别检查下。有时候水泵的原因使电机
启动
负荷太大过流
90KW
的消防
水泵
,
星三角启动
,星型连接要运转多久?切换成三角型连接时是否...
答:
必须安装延时开关,延时八秒到十秒左右,就是星型运转八秒钟在转到
三角
形
90千瓦
的消防
水泵
若
用三角启动
,要多大平方的线
答:
这个按照规范超过50kw的需要采用自耦变压器降压启动的,一般是70的电缆即可,如果
采用星三角启动
的需要75的电缆才可以的。
90KW
电机
水泵采用星三角启动
~熔断器和短路器和接触器应该选多大!选什么...
答:
不需要75平方的线`最多50个平方就够了``要国产的话选正泰的吧``以后有类似的问题去 工控网 那里好多这方面的元老
90kw
的电机
星三角启动
35平方线
可以
吗?
答:
需要注意的是,
星三角启动
方式会在启动时出现较高的起动电流,这可能会导致电缆故障,因此在设计电缆的规格和长度时,应该考虑到这些因素。同时还需要考虑电缆长度、敷设方式等因素,若距离较远需要增大电线规格,以减少线阻抗对电机的影响,提高电机效率。根据以上因素,建议选用
90kW
电机的35平方毫米以上的...
星三角启动90千瓦
需要多大接触器
答:
一般
90千瓦
的电机应该用降压起动的,用星角起动的也有,接触器可以选额定电流的1。5倍左右即可,按180A计算就是270A,那就先250A的就行了。
90千瓦
电机
用星三角
起动,当电机转入运行时630安断路器跳闸
答:
如果排除接线错误,就只能说你
启动
负载太大,电机在没有完全启动就切换为
三角
形了。注意,主电路接线的方向性。星形正转,三角形反转,是不能启动的
90kw
的电机
星三角启动
35平方线
可以
吗?
答:
根据电机
星三角启动
的原理,电机启动时需要短暂地承受较高的起动电流,而35平方毫米的导线截面积可能不足以承受这样的负载。因此,对于
90kW
的电机来说,建议采用更大截面积的导线进行接线,以确保安全可靠。具体导线截面积大小还需要考虑导线长度、环境温度、安装方式等因素,并结合相关标准规范进行计算和选择...
90千瓦
电机降压
启动
怎么做
答:
你好:——★1、降压
启动
的方法有两种:一是 星 / 角 降压启动;二是 自藕补偿器 降压启动。——★2、这两种降压启动的电路,可以在网上搜索,资料有很多的。
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
水泵多少功率需星三角起动
90千瓦水泵星三角启动接线图
泵星三角启动瞬间电流
90kw星三角启动最佳方案
90千瓦潜水泵电流多大
90千瓦电机星三角接线实物图
90千瓦电机瞬间启动电流
星三角90千瓦接触器配置
九十千瓦伺服起动电流多大