99问答网
所有问题
90千瓦电机用星三角起动,当电机转入运行时630安断路器跳闸
注:线未接错
举报该问题
其他回答
第1个回答 2012-05-27
是你整的时间太短了,你可以将时间定11-13秒最少10秒。因为你现在电机转入运行时电流还是在启动电流电流太大了,所以630安断路器跳闸,在设备完好的情况下。
第2个回答 2012-05-27
要吗你接错,要吗开关是假货。
第3个回答 2012-05-27
断路器的故障或者脱扣器过于灵敏所致。
第4个回答 2019-03-31
如果排除接线错误,就只能说你启动负载太大,电机在没有完全启动就切换为三角形了。
注意,主电路接线的方向性。星形正转,三角形反转,是不能启动的
相似回答
90KW
风机
星三角启动
能行吗
答:
1. 当负载对
电动机启动
力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常
运行时
定子绕阻接成三角形时才能
采用星三角启动
方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线
,当电机启动
成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);3.由于电机启动电流与电源电压...
90Kw电机用
什么方法起动?可以直接起动?
答:
回答:
不可以不可以
,这么大功率的电机不能直接启动。可以使用变压器降压启动、星三角切换启动、软启动器启动、变频器启动。总之,不能直接启动。
90千瓦电机
降压
启动
怎么做
答:
你好:
——★1、降压启动的方法有两种:一是 星 / 角 降压启动;二是 自藕补偿器 降压启动
。——★2、这两种降压启动的电路,可以在网上搜索,资料有很多的。
90千瓦
的
电机,星三角启动,
用100a的表能用吗。
答:
90千瓦
的
电机,星三角启动,
可用300A的电流表,或250A有过载能力的电流表。启动电流700A左右,正常启动后如电机不超载应不大于额定电流(180A)。
星三角启动90千瓦需要
多大接触器
答:
一般
90千瓦
的电机应该用降压起动的,用星角起动的也有,接触器可以选额定电流的1。5倍左右即可,按180A计算就是270A,那就先250A的就行了。
请教我有一台
90千瓦
电磁调速
电机
的电柜是
星三角
起动的,按扭有故障怎样...
答:
按扭有故障,如果是按钮损坏
,需要
更换新控制按钮。如果是启动按钮回路故障,需要对照原理图检查。检查控制回路是否
断路,
接触器线圈是否开路等。
90千瓦
的
电机
可以直接
启动
吗?
答:
不能的,380伏的电机超过7.5千瓦就应该考虑降压
启动,90kw启动
电流会有很大电流,线路和变压器都承受不了,正常电流就有200.如果按三倍算启动电流就是600a应该
用星三角启动
或者直接上变频
器启动
绝对不能直接启动
你好
,90千瓦电机星三角启动
电流是多少啊,降压以后他的电流大概为多少...
答:
90KW电机
额定电流约180A
,启动
电流按6倍算约1080A。星接启动电流为1/3,约360A。
星三角启动90千瓦电机需要
多大接触器
答:
2个主接触器 120A-150A Y点接触器100A以下就好,做
启动时
遵照Y尾接点先动作再主接触器动作的顺序。热继电器90-100A 的。接主接触器下面就好!注意负载,空载和满载电流差很大!
大家正在搜
三相电机星三角启动电路图
电机星三角启动电路
三相电机星三角电路图
电机什么时候用三角启动
三相电机星三角降压启动原理
电动机星三角降压启动
什么是电机星三角启动
电机星三角启动原理
多少kw电机要星三角启动