90千瓦电机用星三角起动,当电机转入运行时630安断路器跳闸

注:线未接错

第1个回答  2012-05-27
是你整的时间太短了,你可以将时间定11-13秒最少10秒。因为你现在电机转入运行时电流还是在启动电流电流太大了,所以630安断路器跳闸,在设备完好的情况下。
第2个回答  2012-05-27
要吗你接错,要吗开关是假货。
第3个回答  2012-05-27
断路器的故障或者脱扣器过于灵敏所致。
第4个回答  2019-03-31
如果排除接线错误,就只能说你启动负载太大,电机在没有完全启动就切换为三角形了。
注意,主电路接线的方向性。星形正转,三角形反转,是不能启动的