90千瓦水泵可否用星三角启动
90千瓦
的三相电机应用什么接法
启动
和运行
答:
看你电源供给容量,在不影响其它用电设备的情况下,可选择
星三角启动
(不应该首选)。频敏变阻器启动,自耦变压器(补偿器)启动,变频器启动(价格太高,但很方便)。
90KW
电磁调速电机
用星三角启动
会比全压直接启动省电吗(启动时电机都
答:
90KW
电磁调速电机
用星三角启动
会比全压直接启动省电吗(启动时电机都是空载的),每一天启动5次,这么大功率的电动机不建议采用直接启动的方式。最起码用星三角降压启动的方式。最好是采用软启动会变频器驱动会更好。
九十千瓦
的电机,需要星形
启动三角
运行,交流接触器需要什么型号,铜线...
答:
电动机到控制柜的距离,因为一般情况交近,而且是6根导线到电动机,所以,请使用35㎜²或以上的铜芯线。交流接触器可以选择250AD的二只,150A或者160A的一只,就可以了,总电源断路器选择225A或者250A的多可以。总电源线的截面积是根据变压器到电动机控制柜的距离和导线敷设的方法,散热环境等等...
一台
90千瓦
混凝土输送
泵
电机.
星三角启动
.离主线50米,用50铜芯电缆够不...
答:
你选择50的铜芯电缆足够用,但是一定要国标的。压降大约在10V左右
90kw星三角启动
用几秒
答:
90kw
电机
启动
降压启动时间继电器应该调整到多少秒---标准是不超过45秒,但是一般是根据实际起动情况决定,方法有二,一听,听电动机转速不再上升时,二看,有电流表的,看电流上升后,向下降到不再下降时。大约在30秒左右,通常电压不过低,不超30秒 ...
90千瓦
的电机,
星三角启动
,用100a的表能用吗。
答:
90千瓦
的电机,
星三角启动
,可用300A的电流表,或250A有过载能力的电流表。启动电流700A左右,正常启动后如电机不超载应不大于额定电流(180A)。
90千瓦
电机
星三角启动
配电柜接触器用多大的,可有什么规范依据?
答:
真不知你计算了那么多有啥用,你都算出了电流在180以上,你确选个160的接触器,你认为够用吗?
水泵启动
都有负荷的,选择
星三角启动
不合适。
90千瓦水泵
电机的软起动柜多大多少钱
答:
星三角
型串电阻降压
启动
,自动的要1万多,手动的几千
90kw
电机
用星三角启动
需多大铜电缆
答:
电机配用电缆只需要考虑连续运行的情况,而不需要考虑
启动
状态,除非是频繁起动。一般启动时间很短。线路完全可以满足启动的电流需要。
90千瓦
电机电流约140安,如果是单芯明线明铺16-25平方毫米即可。如果是多芯电缆25-50平方毫米。
90kw
的电机
星三角启动
35平方线
可以
吗
答:
90千瓦
电机电流约为180A。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择70平方的。 70平方的铜芯电缆,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约247A。30平方的铜芯电缆,明线敷设安全截流量约156A。