什么情况要用星三角启动电机?降压启动有哪些?请分别说明

如题所述

星三角启动:
当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕阻接成三角形才能采用星三角启动方法。
相关条件:
1、容量7.5KW以上的三相异步电动机。
2、电动机在启动瞬间造成电网电压波动小于10%的,对于不经常启动的电动机可以放宽到15%;如果有专用变压器S变压器≥5P电机,电动机允许直接频繁启动。
3、满足经验经验公式:Ist/IN<0.75+ST\4PN
ST----公用变压器容量,KVA;
PN-----电动机额定功率,KW;
Ist/IN---电动机启动电流和额定电流之比。
4、星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)A.星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。B.角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。

降压启动:
电机的起动电流近似与定子的电压成正比,因此要采用降低定子电压的办法来限制起动电流,即为降压起动。对于因直接起动冲击电流过大而无法承受的场合,通常采用减压起动,此时,起动转矩下降,起动电流也下降,只适合必须减小起动电流,又对起动转矩要求不高的场合。常见降压起动方法:定子串电阻降压起动、Y/Δ起动控制线路、延边三角起动、软启动及自耦变压器降压起动。
应用:
在实际使用过程中,发现需降压启动的电机从11KW开始就有需要的,如风机、在启动时11KW电流在7-9倍(100A)左右,按正常配置的 热继电器根本启动不了,(关风门也没用)热继电器配大了又起不了保护电机的作用,所以建议用降压启动。而在一些启动负荷较小的电机上,由于电机到达恒速时间短,启动时电流冲击影响较小,所以在3KW左右的电机,选用1.5倍额定 电流的 断路器直接启动,长期工作一点问题都没有。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-12-30
首先,我们来了解一下星三角启动。星三角启动,也叫Y-△启动,是一种广泛使用的降压启动方式。
就是在启动时,先把三相鼠笼式异步电动机定子绕组接成星形(Y),待启动运转达到额定转速后,再改成三角形(△)连接,此后,电机进入正常运行。
那么,什么时候适合使用星三角启动呢?
当电机在直接启动时电流过大,为了避免对电网造成过大冲击,我们都会选择使用星三角启动。
当电机的功率在30kW以上时,或者在启动时有可能造成电压下降的情况,通常都会考虑使用星三角启动。
除了星三角启动,还有哪些降压启动方式呢?
常见的降压启动方式还有定子串电阻启动、自耦变压器降压启动、延边三角形启动等。
这些方式都是通过降低电机的启动电压来达到减小启动电流的目的。
以定子串电阻启动为例,这种方式是在电机启动时,先在定子绕组中串入电阻,限制启动电流。
随着电机转速的升高,逐渐减小电阻,直到电机达到额定转速。
这种方式对于绕线式异步电动机更为适用。
自耦变压器降压启动则是利用自耦变压器来降低电机启动时的电压。
在启动时,先把自耦变压器接入电路,随着电机转速的升高,逐渐将自耦变压器切除,直到电机进入正常运行。
这种方式适用于中等容量的电机启动。
延边三角形启动则是通过改变电机定子绕组的接线方式来达到降压启动的目的。
先把电机的定子绕组接成延边三角形(也叫扩大三角形),然后按三角形方式进行启动。
随着转速的升高,再逐渐将各相绕组按顺序短接成三角形,直到电机进入正常运行。
这种方式适用于较大容量的电机启动。
第2个回答  2012-03-16
定子绕组为三角形连接的笼形异步电动机,可采用星形-三角形的降压启动方式来达到限制启动电流目的。启动时,定子绕组首先连接为星形,待转速上升到接近额定转速时,将定子绕组的连接由星形连接为三角形,电动机便进入全压正常运行状态。
降压启动在实际应用中有,星形-三角形降压启动;及自耦变压器降压启动。 星形适用轻载启动,自耦变压器适用任何降压启动。
第3个回答  2012-03-14
星角启动电动机要求是30KW以内的轻载启动电动机适合星角启动。降压启动有4种:自偶减压启动;星角启动;定子线圈串电阻启动;变频启动。本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-03-27
定子绕组为鼠笼型异步电动机,根据所带负载的大小,一般在11KW以上就要用星三角降压启动。降压启动分为:软启动器、行三角降压启动、转子串电阻降压启动、自藕降压启动、延边三角形降压启动等……
相似回答