厂房装光伏对于变压器有什么要求
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-15
1、装机量最大不能超过厂房变压器的总容量。
2、通常设计是最大装机量不超过厂房变压器的总量的30%,因为光伏本身的不足就是受天气影响大,在不超过30%的装机容量下,光伏这个缺点是不会影响到厂房的日常用电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WOO7eetzze7eW7zBOvO.html
其他回答
第1个回答 2016-10-13
那得需要专业配套的光伏发电用变压器,配套起来才能发电的。就一般的变压器不用使用的。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
自建
厂房光伏
发电续备多大的
变压器
答:
自建厂房光伏发电续备1250kva的变压器。根据查询相关信息资料显示,
1250kva变压器可以能满足日常要求,用3台1mw的变压器,不会浪费
,变压器可以超负载一点点,光伏发电不会到满发的,3mw的容量,发电难到3mw的功率的。
农村户用光伏和工商业
光伏对于变压器
的
要求
有和不同
答:
农村户用的
变压器
功率可以小10千瓦,而工商业用的变压器必须要达到10千瓦以上才能运行。
10mw
光伏
低压并网
变压器
容量
要求
答:
10mw光伏低压并网变压器容量要求如下:
1、小型光伏电站(通过380V电压等级送出)总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内的最大负荷的25%
。2、T接于公用电网的中型光伏电站(通过10~35kV电压等级送出)总容量宜控制在所接入的公用电网线路最大输送容量的30%。
按装一个60千瓦的
光伏
发电厂,需要多大的
变压器
。
答:
如果你选择低压并网,那么的确并不了多少,应该不会超过
变压器
容量的三分之一。 如果你工厂屋顶面积足够大,那么可以选择中高压并网。中高压并网的话,建议你找一个做电站的公司或者企业协助你完成。
工厂
安装光伏
是不是不能超出厂内
变压器
容量的百分之多少?
答:
视实际情况定。主要是考虑防“孤岛效应”。以该专
变压器
容量10%-30%选择。最大不宜超过容量50
安装光伏
发电是按
变压器
大小限制的还是根据该区域用电户多少计算的...
答:
您好,
安装光伏
发电站如果是需要并网的情况下,是根据
变压器
的容量大小限制的,如果不并网的情况下,是无需考虑这些因素。以上描述,仅供参考,须按照实际情况应用,我的回答,希望能帮到您。
分布式
光伏
发电接入对单位
变压器
容量
有什么要求
?
答:
为有效预防“孤岛效应”!接入的
光伏
容量应≦
变压器
容量的30%。
光伏
并网电站中,升压
变压器
的选择及接地问题?
答:
光伏
发电站升压站主
变压器
应按下列原则选择:\x0d\x0a1 应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。\x0d\x0a2 当无励磁调压电力变压器不能满足电力系统调压
要求
时,应采用有载调压电力变压器。\x0d\x0a3 主变压器容量可按光伏发电站的最大连续输出容量进行选取,且宜选用标准容量。\x0d\x0a\...
光伏
400V与变压器出线400V并联运行
对变压器有何要求
答:
如题电压相符就行。但对容量有
要求
;如果专用
变压器
,
光伏
应小于等于变压器容量,如果公共变压器,为防“孤岛”效应光伏容量应≦变压器容量的30%。