分布式光伏发电接入对单位变压器容量有什么要求?

有一个企业2200KVA的变压器容量,能够接入多大规模的分布式光伏发电站?

1、装机量最大不能超过厂房变压器的总容量。
2、通常设计是最大装机量不超过厂房变压器的总量的30%,因为光伏本身的不足就是受天气影响大,在不超过30%的装机容量下,光伏这个缺点是不会影响到厂房的日常用电。
3、电网本身是一个复杂的系统,不光有功率/容量这一个参数,如正常运行时候的闪变、无功调节,谐波等各种状态,光伏本身没有调频调压功能,只能是追随电网的电压和频率,向电网注入电流,进而反映成功率,更不要说抑制闪变等各种状态了,特别是对于厂房这些大型设备负载来说,电网要求更苛刻,所以容量配置上是这么来说的。
4、如果你按照100%容量配置,那么对于你所使用的电网公司来说,在进行电力调配的时候,会把相应额度分配到其它电力负荷上去,容易造成短期的供电不足。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-03-31

第2个回答  2015-04-18
光伏分布式发电是一种新型的、具有广阔发展前景的发电和能源综合利用方式,它倡导就近发电,就近并网,就近转换,就近使用的原则,不仅能够有效提高同等规模光伏电站的发电量,同时还有效解决了电力在升压及长途运...本回答被网友采纳
第3个回答  2021-01-10
新国标中已删除光伏装机量在变压器容量中的占比限制。如果是自发自用的话,正常情况下,占比80%问题不大。本回答被网友采纳