...基础知识系列总结之降压变压器可以做
升压变压器
使用吗
答:
只要功率和频率合适原理上是可以的,但必须是电压一样频率也是很重要的一项,如原来是220V变压成6V的降压
变压器
,可以在原输出端接6V(这个电压不能高于6V)在原输入端得到220V.
光伏
并网
电站
中,
升压变压器
的选择及接地问题??
答:
1 应优先选用自冷式、低损耗电力变压器。2
升压变压器
容量可按光伏方阵单元模块最大输出功率选取。3 可选用高压/低压预装式箱式变电站或由变压器与高低压电气元件等组成的敞开式设备。对于在沿海或风沙大的
光伏发电
站,当采用户外布置时,沿海防护等级应达到IP65,风沙大的光伏发电站防护等级应达到IP54。
12MWP
光伏电站
用多大型号
升压变压器
答:
采用500kW一般是2台逆变器一台1000kVA的双分裂的
变压器
,所以总共需要12台1000kVA双分裂变压器;用1MW逆变器,只需要1台1000kVA双绕组变压器(比双分裂便宜1W/台左右),所以总共需要12台1000kVA双绕组变压器
4m瓦的
光伏发电
站有八百千伏安的
升压变压器
这是多少升多少的变_百度知...
答:
1、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=800*0.8=640KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器容量=640*85%=544KW,电流=544000/380/1.732=826.5A。
光伏
用
变压器
是什么变压器呢?
答:
大型
光伏电站
配置的逆变器和
光伏升压
变均分体安装,现场的线路连接、基建工作和安装较为复杂。为了适应
光伏发电
变电站由分散建造向工厂预装式集成制造转换的需求,开发集成光伏变电站产品。将
升压变压器
单元、逆变器单元及其辅助元件集成一体。具有成套性强、占地少、减少线路损耗,缩短送电周期,安装方便、运行...
光伏发电
与
变压器
什么关系?
答:
在
光伏电站
中,
变压器
常用于
升压
将电能输送到长距离的输电线路上,或者降压以适应不同的负载需求。因此,
光伏发电
系统中的逆变器和变压器是为了将太阳能转化为适用于电网或电力设备的交流电,并实现适当的电压转换。它们在光伏发电系统的运行和能量输送中起到重要的作用。
光伏发电
用
升压
变电站组合式
变压器
的特点是什么?哪些厂家生产呢?_百度...
答:
光伏发电
用美变,江苏力阳电器设计的高压侧有10KV、20KV、35KV,低压侧一般690V、480V、一般根据具体情况定。
变压器
要采用
升压
变,光伏的可能会是双分裂的。根据目前一般逆变器生产水平,为了限制并联两台逆变器交流低压输出侧的环流,一般采用双分裂绕组变压器,宜选用自冷式、低损耗电力变压器,容量按光伏...
太阳能
光伏
并网
发电
的配电系统中,
升压变压器
的中性点是否需要接地? 我们...
答:
如果
变压器
中性点在低压侧,这个是不能接地的,因为500kW的
光伏
逆变器是不带变压器隔离的系统,而逆变器本身直流侧对地可以看作一个串联一个电容接地,如果中心点在低压侧的话这样会有很大的高频电流,且直流侧的共模电压很高,影响逆变器内部元件及电池板的寿命等。
光伏发电
系统自组件至
升压
变的各设备连接方式
答:
各设备连接方式方法如下:1、500KW
发电
单元与1台500KVA双绕组
升压
变组成发电机-双绕组
变压器
单元接线。2、两个500KW发电单元与一台1000KVA双绕组升压变组成发电机-双绕组变压器扩大单元接线。3、两个500KW发电单元与一台1000KVA双分裂三绕组升压变组成发电机-双分裂变压器扩大单元接线。
家用分布式
光伏发电
需要
升压变压器
吗?
答:
家庭分布式
电站
,只需要逆变器和避雷器,没有大的设备,如果家庭电站大点也可直接逆变380伏。但不需要
升压器
。