99问答网
所有问题
250kw、110kw两台电机用多大空开
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-06-11
分别用630A,400A的空气开关。具体还要看电机的使用环境、工作条件。
相似回答
250kw电动机
选
用多大空气开关
?
答:
250kW电机,
额定电流大概有470~480A,至少
需要使用
框架电流为630A的塑壳断路器,根据驱动的形式(变频器或软启动器或其它户启动设备),选择不同的脱扣器(TMD500/MA500/STExx),保护整定电流以500A为基准。
110KW电机用多大
的
空气开关
和电缆?
答:
400A空开图片
同样,空开的选择也应该是400A哟!如果线路不远的话,可以选用75平方毫米的电缆。电机的启动方式,可以采取星--角降压启动方式呀!
怎么根据电机功率选择
空开,
接触器等?例如
110KW的电机
应该选择
多大
的空开...
答:
110KW的电机
额定电流大约在205`215A左右(与电机型号有关)
,电动机
如果经常重载启动或频繁启动,建议
空气开关
的框架电流选400A,额定电流选
250
~280A,接触器选300~400A。电动机根据不同的工况选用不同的降压启动器,电动机不频繁启动的场所,建议用软启动方式。别忘了,电动机保护很重要!
110
千瓦
需要多大
的三相
空开
答:
需要220安培的三相空开
。功率110千瓦三相四线其额定电压为三相380伏电机的额定电流为220安培,该电机选配三相电缆应选用线径为150平方的铜电缆,该铜电缆的额定载流量为300安培、等于大于该电机额定电流值的1、2倍,而选用的三相空气开关其额定电流值等于大于220安培的1、2倍为270安培即可。
请问教师
,两台110
千瓦的
电机
同步启动运行需
用多大
的空气开管和解触器...
答:
110
千瓦就是220A左右,至少
需要250
A的
空开
跟交流接触器
250
千瓦
电动机用
600a的
空开
可以吗?
答:
可以,假设功率因数是0.9,则
250KW电机
电流为250000/380/1.732/0.9=422,考虑电机启动电流等,用600是对的
110 kw的电机要用多大
电流开关,多少平铜电缆,如果是铝电缆要多少平_百...
答:
空开
用300安的,电源线如是明线架空的,可用70平方铜芯线或120铝芯线。
电机
到起动柜接触器之间的连接线,可用35平方的铜芯电线。
用
250
A的
空开
带
110KW电机
直接启动,启动时有时空开跳闸,不带电机开关...
答:
250
A
空开
是能够带动
110KW电机
直接启动的,其自身保护能够躲开电机启动电流及其持续时间,现在这种情况可能是:1 空开自身的过负荷保护没有调整到最大值。因为出厂时空开的过负荷保护一般都整定在中间值,而250A带110KW电机已经到最大值,所以应当调整开关本身的过负荷保护到相应的最大值;2 电机启动电流...
250KW的电机,
电压380V,星三角启动,得配
多大
的
空开
?
答:
要选择
电机
专用开关选择额定电流的
2
~3倍的开关就和楼上说的差不多,理论上800A的。看看实际中是否又这样的开关。我见过600A的.1000A的。800A还真每见过。如果开关的过载能极强,可以选择600A的,要看厂家开关过载曲线才能选择
大家正在搜
110kw电机用多大空开
5.5kw电机用多大空开
11kw电机用多大空开
110kw电机用多大电缆铜线
15千瓦电机用多大空开
37kw电机用多大空开
4kw电机用多大空开
1.5kw电机用多大电缆
132kw电机用多大电缆
相关问题
110千瓦的电动机配250千瓦的空气开关行吗
250kw电动机选用多大空气开关
怎么根据电机功率选择空开,接触器等?例如110KW的电机应该...
250KW的电机,电压380V,星三角启动,得配多大的空开?
急!两台110Kw的三相电动机用多大的断路器.昰考虑起动电流...
总电250千瓦,用多大平方电缆,多大空开
110 kw的电机要用多大电流开关,多少平铜电缆,如果是铝电...
电机功率110KW的水泵两台的配置