110千瓦的电动机配250千瓦的空气开关行吗

如题所述

不可以。空开太大,起不到保护作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
三相电机的功率因为以0.85计算:

 计算:P=√3×U×I×cos∮
I=P÷(√3×U×cos∮)
=110÷(√3×0.38×0.85)
=200(A)
空气开关可选择250A的。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-06-18
是250A的断路器吧?追问

是的

我是110千瓦的电动机

那个空气开关是250/300的,能受得了吗

追答

可以,110kw电动机额定电流210A左右,实际运行电流大约180A,可以用,但是你那线太细了,会融化的