请教大家5个昆仑通态触摸屏同时控制1个PLC如何通过莫迪康MODBUS实现?

现手上有5个昆仑通态的触摸屏[通过485并联在一起],需要同时控制1个PLC,怎么通过莫迪康MODBUS实现呢?我知道有个莫迪康MODBUS数据转发功能可能使用,我可以把4个屏做莫迪康MODBUS主站,剩下的一个屏的通信口连接PLC,另一个通信口通过485连接4个做莫迪康MODBUS主站的屏[莫迪康MODBUS数据转发设备],这种方式是不是行的通呢?
更正一下,4个屏是做莫迪康MODBUS主站,还有1个屏做莫迪康MODBUS数据转发设备

Modbus通讯机制就是只能一主多从,就算你的其中一个屏做了Modbus RTU数据转发的从站功能,但是剩下的4个屏依然是4个主站,与之前的屏还是形成了4主一从的模式,这是不允许的。
1,其实你可以把第一个屏做modbusTCP从站转发,这样剩下的4个屏就可以做TCP主站,这样就可以解决了。ModbusTCP是允许多主一从的访问机制的;
2,你也可以去找ModbusHub网关(上海迅饶有),把第一个屏转发出来的的Modbus从站接口扩展成4个接口,分别给你的4个主站触摸屏访问。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-23
其实这个很好实现。将所有触摸屏作为从站,PLC作为主站。PLC读写触摸屏数据。触摸屏发出的命令由PLC读回去,执行即可。
第2个回答  2019-05-27
可以4个屏都做modbus slave(从站),PLC做主站,mobudsRTU,依次轮询5台触摸屏就可以了
第3个回答  2018-05-28
检查你的屏幕是否有一机多屏 功能有就可以
第4个回答  2018-05-27
只能一个主站