支持标准modbus协议的控制器和昆仑通态的触摸屏通信,现在通讯状态一直是2,求解原因,为什么连不上?

如题所述

1;检查一下通用串口父设备下的子设备是否是莫迪康

modbus(RTU)子设备

2:按下面的检查一下设备编辑

3:PLC里边一定要有对应的变量

追问

这是我的设置值,而且除了通道0,我只开了一个通道,一直是2,。

另外,想请教一下,我把下位机485正负直接连的7、8,没问题吧?

追答

不知道你的下位机的通讯线是什么端口的,如果用的MINI式圆头的,就是7,8.最好使用螺钉式的485模块。另外你还要看一看你的通道寄存器的地址和寄存器的类型是否正确

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考