1.
配电系统分为TN-C-S,TN-S;
2.
TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;
3.
TN-S,推荐的做法是总接地箱连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE线可以多点接地,多一点好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WBeXzOt7WXB7eWjze7X.html
相似回答
一级配电箱接地
极
做法
示意图
答:
1
、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先
重复接地
,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的
做法
是总
接地箱
连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
求
配电箱重复接地
怎么接的
答:
1
、
重复接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱...
重复接地
的
做法
及
图片
答:
具体
做法
:在中性点直接接地的系统中,在零线干线的一处或多处用金属线连接接地装置。低压三相四线中性点直接接地线路中,安装时施工单位应将配电线路的零线干线和支线的端子接地,零线干线上每隔
1
km做一次接地。当然,另一种方式是在配电输入端
配电箱
处引入
重复接地
,将零线接地改为三相四线制。对于设备...
低压
配电
系统TN-C-S中是否必须
重复接地
?接线原理图如何?
答:
低压配电系统TN-C-S中需要
重复接地
。TN-C-S方式供电系统在建筑施工临时供电中,如果前部分是 TN-C 方式供电,而施工规范规定施工现场必须采用 TN-S 方式供电系统,则可以在系统后部分现场总
配电箱
分出 PE 线。接线原理图参考下图:TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力...
为什么把
配电箱
接地叫
重复接地
?
答:
相比之下,图3描绘的TN-S接地系统更进一步,它强调用电设备外壳的保护接地。在TN-S系统中,不仅
配电箱
外壳直接接地,而且地线也要
重复接地
,以确保地线PE从配电箱内的重复接地接线端子直接连接到用电设备,提供更为全面的保护措施。总的来说,重复接地是低压配电系统中不可或缺的一部分,它确保了用电...
一级配电箱
分二级配电箱二级配电箱是否全部要做
重复接地
答:
二级
配电箱
不要全部要做
重复接地
。重复接地是由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了...
重复接地
是怎么回事?
答:
重复接地
时可以考虑用以下
方法
:
1
、由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分连接到PE上,如元件安装板、门、二次门等,都需要连接在一起。3、利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引至配电箱的进户处。4、采用独立接地极,将由若干个接地...
配电柜
怎么
接地
答:
1
、箱内
接地
“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通);4、箱内电器...
施工现场的总
配电箱
如何
接地
?
答:
现场临时施工用电的配电系统分为三级,分别为一级配电柜、二级配电箱、三级开关箱;三级开关箱控制具体的用电设备。所谓中间接地,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次
重复接地
;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
一级配电箱