99问答网
所有问题
当前搜索:
一级配电箱接地做法图片
工地现场
一级配电箱
怎么接
图片
?
答:
一级配电箱
是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用电变压器低压侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者配电室就近安装...
一级配电箱接地
极
做法
示意图
答:
1
、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的
做法
是总
接地箱
连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
建筑工地
一级
电箱二级电箱三级电箱的
接地
电阻各是多少?
答:
建筑工地现场用电
一级
、二级、三级
配电箱
的
接地
电阻都不能大于4欧呀!保证用电安全可靠的接地装置,具体施工要求
方法
详见下图:接地极制作要求图 如果觉得上图制作起来有难度,你也可以参照下图来制作接地极。简易接地极制作 这种简易接地极制作时,必须采用40x40mm,长度至少需要1.5m以上的镀锌角钢,直接...
求
配电箱
重复
接地
怎么接的
答:
1
、重复
接地
是指由
配电箱
外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。2、配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。3 、重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了就是你那个配电箱...
配电箱
里面
地线
没有
接地
,直接把地线用一根扁铁插到地下去行不行?_百...
答:
这样不行的。
接地
极要求很多,比如接地阻值、埋深、防腐等。我们公司一般打3根~5根接地极,然后用扁钢连接到接地网和配电盘。做法如下:先要打接地极。具体要求如下:然后用扁钢一直连到配电盘底座。具体见GB50169.
家庭
配电箱
中只有两条线分别是一火一零,该怎么
接地
线?
答:
如果家庭
配电箱
中只有一根火线和一根零线,那么你就需要专门做一根可靠
接地
的接地线(最好请有资质的电工来做)。对于那些使用金属外壳的用电器,就需要使用三线的插头。这样用电就安全了。
配电箱
怎么
接地
线
答:
一、
配电柜接地
线的接地要求:供电局检验接地电阻标准为4Ω以下,良好的接地安装:挖一条长15米以上深70公分的沟,用镀锌
1
.5米三角铁在沟中每米打下三角铁一根,然后用镀锌圆铁全部焊接连接在一起。检测安装地线是否合格应在距离安装地线50米以外另用镀锌铁打下70Cm后,与安装地线用欧母表测得...
小区改造工程,各楼总
配电箱
处重复
接地做法
?
答:
在中性点直接
接地
的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到接地装置。重复接地的接地体有两种
做法
,一种是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引致
配电箱
的接地体上做的重复接地。另一种是采用独立接地极,将若干个接地极连接到一起构成的接地装置,将其引致配电箱进户处做的重复接地。
配电箱地线
怎么接
答:
配电箱接地
要求:
1
、箱内接地“汇流排”(接地排、PE排)与电源地线或接地系统直接连接;2、金属箱体本身加工应当有“箱体接地螺栓”(带PE标识),该螺栓必须用铜芯导线或专用编制软线与已经接地的PE排连接;3、与箱体连接的金属穿线管也必须与箱体有可靠电气连接(简单的可以用镀锌圆钢、扁钢焊接连通...
施工现场的总
配电箱
如何
接地
?
答:
所谓中间
接地
,即是在一级配电柜、二级分配箱处再做一次重复接地;而末端接地则是在用电设备处做外壳接地保护。
一级配电箱
:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计.符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护纟统、达到一机一闸一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地一级电柜地线怎么接
一级配电箱接地最简单三个步骤
配电箱重复接地的做法及图片
一级箱接地极做法示意图
一级配电箱重复接地线怎么接
配电柜接地线的标准做法
配电箱接地规范做法图片
重复接地的正确做法图解
配电箱接地和重复接地照片