1
、TN-C-S系统送出的是PEN线,到用户前需先重复接地,再分为N和PE,N线不允许再接地,PE线可以再接地;2、TN-S,的
做法
是总
接地箱
连接到接地网上,再由总接地箱到电气柜的PE母线,再由PE母线一点接到N母线,N母线再与变压器中性点连接。除此以外,N线不应再与PE线连接,即不允许再接地。PE...
跪求师傅们,请教你们。我也是第一次接触这个避雷,希望你们看图,给我...
答:
图1
.1
接地极
规格及安装
示意图
c. 接地装置的焊接长度:对扁钢,其焊接长度应为宽度的2倍;对圆钢,其焊接长度应为其直径的10倍。扁钢与扁钢搭接采用左右错开,两面满焊。扁钢与角钢之间的焊接采用三面满焊。图1.2 接地装置焊接示意图 d.
接地体
之间所有焊接点,除浇注在混凝土中的以外,均应进行...
接地极做法示意图
规范做法
答:
1
.TN-C-S系统发送的笔线,到达用户之前需要反复接地,然后分为n和PE。n线不允许再接地,PE线可以再接地。2、TN-S,
做法
是总
接地箱
接入接地网,再从总接地箱接入电气柜PE母线,再从PE母线接入N母线,接入变压器中性点。另外,N线不要和PE线连接,也就是不允许再接地。PE线可以多点接地,越多越好。
变压器出线电览到
一级
电箱的线路的漏电,是怎样查?求办法
答:
1、线路由外电变压器低压输出及中性点
接地
引入到总配电房 分别采用 黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电引入 2、线路的黄、绿、红三相线接入到总配电箱的总隔离开关上(左图) 隔离开关必须选用分断时有明显可见分断点的开关(右图) 3、浅蓝色中性接地线接入到第
一级
漏电保护器上的接线端 4、将中性接地线用导...
如何安装简易地线
答:
1
)联合接地系统组成 联合接地
示意图
联合接地系统由
接地体
、接地引入、接地汇集线、接地线所组成。2)联合接地系统优点 ①地电位均衡,同层各地线系统电位大体相等,消除危及设备的电位差。②公共接地母线为全局建立了基准零电位点。当发生地电位上升时,各处的地电位一齐上升,在任何时候,基本上不存在电位...
接地体
长什么样,最好有图,用扁钢直接埋个2米深可以不,是不是埋进地下...
答:
接地体
分为垂直
接地极
和水平接地体。常用水平接地体包括扁钢、圆钢等,常用垂直接地极包括角钢、钢管、圆钢等。
示意图
如下:
防雷
接地
系统的原理图
答:
原理图如下:原理是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电的电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。
1
、把建筑物接闪器以及电力电子系统感应到或者直接接受到得雷电过电压通过与接地系统(接地网
接地极
)等相连的引下线释放到大地中的过程。因为大地的电阻和...
施工现场分配电箱需不需要做重复
接地
?有没有强制性规定?
答:
没有强制性规定,但安全起见,电机外壳都需要
接地
。原因:使电工设备的金属外壳接地的措施。可防止在绝缘损坏或意外情况下金属外壳带电时强电流通过人体,以保证人身安全。保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地,如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。
论
接地
技术与等电位联结
答:
接地电阻,这个关键参数,通过图例(
图1
-1.3至1-1.11)直观展示,它受土壤电导率、
接地极
半径等影响,工程实践中需严格控制,确保小于GB50057-2010标准所规定的限值。实战案例:接地电阻计算 想象一下,通过半球电极的
示意图
,我们利用基尔霍夫定律,计算电流在接地极的分布。电势差的计算,就像在电场中...
防雷
接地图纸
怎么看??
答:
防雷
接地图纸
按以下方法来看: