小区改造工程,各楼总配电箱处重复接地做法?

目前,在做一小区电网改造工程,小区内新做箱变,电缆直埋敷设至楼侧墙总配电箱。
我的想法是:在侧墙总配电箱电缆进线处,做重复接地,但箱内PE端子怎么与建筑物接地系统相连?
如果打人工接地极,需要用40*4镀锌扁钢沿墙明敷至接地极,因为是老小区,配电箱下面是建筑物散水,怎么
与接地极相连呢?

小区改造工程中各楼总配电箱处重复接地做法一般是:由配电箱内的接地端(与外壳相连)连接到小区楼道内的公共接地网上。
配电箱内部的接地端(PE)与内部元件安装板、门、二次门等其他金属导电部分都是可靠连接到一起的。
重复接地是指:在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接到接地装置。重复接地的接地体有两种做法,一种是利用建筑物的基础钢筋连成的接地体,将其引致配电箱的接地体上做的重复接地。另一种是采用独立接地极,将若干个接地极连接到一起构成的接地装置,将其引致配电箱进户处做的重复接地。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-01
你可考虑下利用防雷引下线地下部分的接地干线,因为基础接地装置是最佳选择,而防雷引下线都是从基础接地装置引来的,砖混结构的老小区的防雷引下线多数都在两侧山墙四角上设40x4镀锌扁钢的接地测试卡子(在距地2m左右的外墙上可看到的,它也是挖槽敷设上去的)。如果有的话,摇一下接地电阻值,小于1欧姆就行,挖点下去,在地下焊出40x4镀锌扁钢(最好取二处),你说的侧墙如果也是山墙,那就很近,割条槽暗敷进总配箱接汇地排,或利用电缆钢导管过路进总箱(直埋电缆进总箱,肯定也要穿钢管的),当然最好是扁钢直接进箱。
如果没有接地测试卡子,那只好打人工接地极,如无绿化带只好掏孔,散水上割条槽,也需要用40*4镀锌扁钢暗敷进总配箱。
既然设计上要求作重复接地,那就有预算,费用不够,可出联系单。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-10-05
1.重复接地是工作零线在建筑物进线处与接地装置联结,进楼电源线用三相五线制,即零、地分开。
2.从箱变至总配电箱电缆直埋,肯定要破土的,在土层下面距墙面3米平行墙面做人工接地,重复接地、PE端子都与人工接地相连。
第3个回答  2015-08-27
在土壤条件比较好的地方,采用垂直接地极(用50×5的角钢,长度为2.5米共三根),每个接地极间距5米,垂直地打入地下,接地极顶部距地0.8米,然后用镀锌扁钢焊接连接。