99问答网
所有问题
当前搜索:
配电箱重复接地电阻是多少
配电箱重复接地
容量是按进线相线的容量定的吗
答:
重复接地电阻一般不大于10欧姆
,南方要求不大于4欧姆。重复接地电阻要求如下:1、其材质与规格的技术要求同前。2、重复接地电阻值不大于10欧姆,我国南方地区气候潮湿要求不大于4欧姆。3、重复接地的主导线应与零干线截面相同,不小于相线截面二分之一。4、除在配电室或总配电箱处作重复接地外,线路中间...
配电箱
怎样做
重复接地
答:
对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻应不大于10欧
。要求:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、
独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等...
为多少
每个
重复接地
装置的
接地电阻
值
答:
在TN系统中,
保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω
。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应
不大于10欧
。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
施工临时用电
接地电阻
有要求吗
答:
施工临时用电接地电阻有要求 总配电箱,分配电箱及架空线路终端,
接地电阻不宜大于10欧姆
变压器中性点接地电阻不应大于4欧姆或1欧姆 发电机中性点接地电阻不应大于4欧姆 依据: GB 50194-2014 建设工程施工现场供用电安全规范 8.1条
简述施工现场TN系统保护零线
重复接地
的位置及
接地电阻
要求
答:
是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。零干线上每隔1千米做一次接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应
不大于10欧
。要求:1、
独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立...
请问施工现场
配电箱
是否需要做好
重复接地
。且工作接地,保护接地,重复...
答:
2、供电系统不同:(1)、
重复接地
主要目的是降低接地阻抗电阻,现在要求阻抗
电阻为
0欧姆。(2)、工作接地是三相四线制供电,要求变压器中性点良好的接地。(3)、保护接地三相五线制供电。二、无论是哪种供电制,带有金属壳体或导电的用电设备及设施都是可以重复接地的,以保障工作人员和设备的安全可靠...
总
配电箱接地电阻
允许值
是多少
答:
不得大于4ω。配电箱外壳接地电阻应做保护接地,其阻值不大于4欧姆,总配电箱的零线可做重复接地,
其阻值不大于10欧姆
,三相五线制中的地线,其接地电阻不大于4欧姆。特别说明的是三相五线制中的零线接地与地线接地不得共用接地极。
三级
箱重复接地电阻多少
欧?
答:
根据国家标准,三级
配电箱重复接地
的
电阻
通常应小于4欧姆。
从
配电箱
引出一般距离多远要作
重复接地
?
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。每一处
重复接地电阻
应不大于10Ω;保护零线应采用绿黄双色线,任何情况下均不得用绿黄双色线作负荷线;保护零线应跟随线路至末端,与电气设备(包括电箱)外壳相连。超过1000米必须要作重复接地。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
配电箱接地电阻是多少
重复接地电阻是多少
二级配电箱是否需要重复接地
重复接地的接地电阻要求小于
配电箱重复接地规范
配电箱重复接地示意图
配电箱做重复接地视频
楼层配电箱需要重复接地吗
配电箱重复接地做法图