配电箱重复接地电阻是多少
施工现场临时用电保护零线
重复接地
不能少于几处
答:
施工现场临时用电保护零线
重复接地
至少需要三处。除了在配电室或总
配电箱
处进行重复接地外,还应在配电线路的中间和末端增设重复接地。每个重复接地装置的
接地电阻
应不大于10Ω。在允许工作接地电阻达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不超过10Ω。每个接地装置的接地线应由两根以上导体构成,...
从
配电箱
引出一般距离多远要作
重复接地
?
答:
施工现场专用的中性点直接接地的电力线路必须采用接零保护系统,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;单独敷设,不作他用;保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路中间处和末端处作重复接地。每一处
重复接地电阻
应不大于10Ω;保护...
某施工现场用电工程,PE线的
重复接地
点不应少于( )
答:
【好处】当系统中发生碰壳或接地短路时,可以降低零线的对地电压;当零线发生断裂时,可以使故障程度减轻。TN系统中的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一处重复接地装置的
接地电阻
值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω...
关于临电
重复接地
保护是指在哪接地,一级箱,二级箱,三级箱?有哪些依据...
答:
GB50194-2002《建设工程施工现场供用电安全规范》4.1.3.1架空线路终端、总
配电盘
及区域
配电箱
与电源变压器的距离超过50m以上时,其保护零线(PE线)应作
重复接地
,
接地电阻
值不应大于10Ω。4.1.3.2接引至电气设备的工作零线与保护零线必须分开。保护零线上严禁装设开关或熔断器。0—2005《10kV及以下...
施工现场临时用电的
重复接地
问题
答:
保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,
重复接地电阻
应不大于10欧。保护零线必须重复接地,(工作零线后端则不允许重复接地)你说的就是这根保护零线就是在起端中间末端都要接地,...
关于施工现场临时用电系统
重复接地
的问题?
答:
7. 常见问题:施工现场临时用电中可能存在的问题包括
开关箱
门不上锁、门损坏、PE线与主线截面不匹配、未按要求设置两级漏电保护装置等。8. 接地线的敷设:保护零线应在配电线路的中间和末端处做
重复接地
,对于接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地。9. 接地的实施...
配电箱接地
线的标准,一般接几根?谢谢
答:
一级总箱接一根,次级箱也要接一根,作
重复接地
。
接地电阻
小于4欧姆。
如果使用四芯电缆,二级箱做好
重复接地
能避免触电吗
答:
如果配系统采用的是现在常用的TN系统,二级箱做
重复接地
后可以有效地避免输电事故。如果配电系统采用的是TT系统,则不能在二级
配电箱
做直接接地的重复接地。必须安装剩余电流保护器或者是三相四线制漏保空开。具体规定和定义可查阅国家标准《低压配电设计规范》(GB50054)和建设部新颁发的《建筑施工安全检查...
施工现场临时用电接地与
接地电阻
规定有哪些
答:
单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作
接地电阻
值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有困难时,工作接地电阻值 可提高到30Ω。5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总
配电箱
处做
重复接地
外,还...
一级
配电箱
分二级配电箱二级配电箱是否全部要做
重复接地
答:
二级
配电箱
不要全部要做重复接地。
重复接地是
由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上。配电箱内部金属导电部分都是连接到PE上的,如元件安装板、门、二次门都是连接在一起的。重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置,说白了...