变频器到电机之间加继电器,会出现什么情况?

现场用1.5KW变频器拖0.75KW电机,变频器与电机连线之间有接触器,接触器经常在变频器运行中、正在停止时、正在启动时动作(闭合或者断开)。变频器在现场使用1~2个月,爆机

我来回答你,带电机运行中吸合或断开变频器会过流保护,如果变频器保护不能即时就会炸机。也就是变频器损坏。在停止时吸合断开都不会异常。如果负载中接触器缺相,会炸机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-02
脑袋有包的人才这么设计电气回路.....
第一次在这里骂人
把给你设计该回路的人抓起来打屁股!!!
“变频器与电机连线之间有接触器,接触器经常在变频器运行中、正在停止时、正在启动时动作(闭合或者断开)。”

如果变频器与电机连线之间需要用接触器来控制回路的切换,也应等变频器完全停止后在动作接触器,绝对不允许变频器在非停止状态下,断开电机,轻则报警负载丢失,重则炸机!本回答被提问者采纳
第2个回答  2015-08-10
  根据情况而定:
  1.一台变频器控制一台电动机
  变频器内部具有热保护功能,其保护性能优于热继电器。所以没有必要再接入热继电器了。
  2.凡必须接入输出接触器的场合,都必须接入热继电器。
  由于变频器的输出电流中存在着高次谐波成分,为了防止热继电器的误动作,应在发热元件两端并联旁路电容。
第3个回答  2010-06-02
会 BOOM,

在变频器与电机间加接触器,通常是变频一拖多,或者是为安全设计。

如果设计成这样,那一定要保证:接触器不吸合,变频器就无法获得使能信号,接触器要断开,必须先使变频器失去使能信号,才能断开接触器。
第4个回答  2010-06-02
在变频器下面使用接触器,是很常见的设计,基本是自动化控制。但是,要把变频器的运转指令,设成外部端子控制,而且运转指令端子(通常是FWD+COM或DCM)的两根线接在接触器的常开辅助触头上。

很多年了,从没因为这个原因出问题