变频器启动时需要加延时继电器吗?还是直接用接触器的辅助触点去起动变频器就行?

这次做了一个项目,甲方要求变频器起动需要得电后加延时继电器送起动信号,以前做的项目从来没要求加这个东西,我想问一下,变频器起动难道不是自动延时自检后起动吗,难道还需要外加延时继电器吗?

延时继电器是根据需要来加的。变频器可以设定的是启动时间,和延时是有区别的。
假如说启动时间是10s的话,那么,从0Hz到设定频率,需要10s的时间,此时,电机是已经开始运动的;而延时继电器,是给信号后,延时多少秒才接通电源,变频器才开始启动。这是两个完全不同的概念。追问

甲方的理由是需要通电后给变频器一个自检时间,然后再给起动信号。

追答

只能说这个理由非常之不靠谱。

追问

谢谢,麻烦能详细解释下吗,是不是说自检是在启动之前自动完成的,即使给了起动信号,变频器也是自检完才起动的?

追答

自检肯定是在变频器上电后的瞬间完成的,一般变频器的自检速度是非常快的,现在的变频器的CPU一般都是DSP,而且一般是32位,或者是64位的,处理速度非常快的。所以,这个时间基本上是可以忽略掉的。
具体流程应该是这个样子的,上电后,变频器开始自检,自检完成后,根据指令来启动,然后到达预定运行状态。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-04-07
对,甲方的要求是正确的。
如果使用接触器的辅助触点来启动变频器,最好加一个延时继电器通过一个延时后(例如2s)在给变频器启动信号。
因为直接使用接触器的辅助触点来给变频器启动信号,变频器得电瞬间收到启动信号,此时变频器直流电压还没有建立,CPU还处于自检状态,立马启动很容易报故障。
而且使用接触器的通断来控制变频器的启停也是极不科学的做法!本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-01-29
那你的问他们为啥要加延迟启动?变频器本身并没有延迟启动,只是代替降压启动,减小启动电流;如果是对方有特殊需要延迟,那么只要在变频器输出后面加个定时器并控制接触器就行了。
第3个回答  2013-01-29
用户需要加你就加
也是有道理的