99问答网
所有问题
变频器和电动机之间哪些情况下接(不接)热继电器?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-05-12
什么情况下都不接 。变频器自身带有过载保护和接地保护。而且变频器是电子计算型。热继电器是热保护性。变频器的保护速度快于热继。热继是很老的保护方式了。现在基本不用了
追问
假如一台变频器拖动多台电动机呢?
追答
你那种情况应该再各个电动机前段加快熔。加热继也可以,但是费用会增加
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v7BXBOWWW.html
其他回答
第1个回答 2011-05-15
变频器和电机如有两路控制转换时,还是要装热继电器,要是单独用变频器控制时,可以不用,要是变频器坏了,转用其它起动电路或备用时,还是要有热继电器保护电机。
相似回答
请教
变频器和
软启动器加装
热继电器
的问题。
答:
变频器
本身具备保护功能,参数可以设置,所以不需要
热继电器
。
变频器
到
电机之间
加
继电器
,会出现
什么情况?
答:
我来回答你,
带电机运行中吸合或断开变频器会过流保护,如果变频器保护不能即时就会炸机
。也就是变频器损坏。在停止时吸合断开都不会异常。如果负载中接触器缺相,会炸机。
变频器
输出端
和电机之间
可以
接热继电器
吗
答:
是可以接
热继电器
的。据我所知也就在一拖多时用;而单台
变频器
拖动单台
电机
时,因为变频器本身就具备过载过流保护功能,并且过载电流可以通过设定额定电流或最大负载电流等参数来随意调整,所以完全没必要。
在电气控制中,
电机
电源回路中
什么情况下
需要用
热继电器
呢
答:
热继电器一般使用场合是在:使用功率比较大一点的电机时用,一般在45KW以上或负载比较重的场合
。如果在你的控制回路中有变频器等高级控制器,你不必安装热继电器,因为变频器具有过流过载保护功能,比热继电器可能很多倍。如果在工频回路中,那么需要使用热继电器,常规设置在120%额定电流。
...电流值是否会变化,是否还能用
热继电器
来进行保护?
答:
电流当然会变化了,这个你看下
电机
功率的公式就可以知道电压和电流的关系了。不需要
热继电器
,因为
变频
本身就带保护功能
...用
变频器
。那么
电机
要加装接触
器和热继电器
吗
?(
电气,电气工程师...
答:
看
变频器
使用手册,变频器使用手册上有接线原理图,变频器后面是不需要加这些东西的,因为变频器本身就有完备的
电机
保护功能。
ABB
变频器
使用安装地方应该注意
什么
答:
保护变频器及便于安装检修。3.
变频器与电动机之间
一般不允许接入接触器。4.一般不需要
接热继电器
。5.变频器输出侧不允许接电容器及电容式单相电动机。我们在安装ABB变频器时,要注意它的安装环境、安装方式、安装中主回路和控制回路接线要求以及防雷保护等细节问题,确保该设备能够发挥理想的使用效果。
变频器
的多功能光电耦合器输出可以
接继电器
吗
答:
变频器
的多功能光电耦合器输出不可以
接继电器
。和输出接触器类似,当一台变频器只控制一台
电动机
,且并不要求和工频进行切换时,变频器本身具有热保护功能,没有必要
接热继电器
。
变频器与电动机之间
一般需要接入接触器吗?
答:
1、一台变频器控制一台电动机且不需要切换当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频电源进行切换时,
变频器与电动机之间不
要接输出接触器。主要原因是:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的
情况下
直接起动电动机,产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。2、必须接输出接触器...
大家正在搜
变频电机不接变频器可以用吗
变频器不接电机测试
变频器不接负载能不能启动
电动机变频器接线图
变频器接电机如何接法
变频器是否需要变频电缆
变频器与电动机
电动机变频调速器
一个变频器接4个电机
相关问题
变频器输出端和电机之间可以接热继电器吗
变频器到电机之间加继电器,会出现什么情况?
使用大功率电机时,用变频器。那么电机要加装接触器和热继电器吗...
热继电器什么时候使用
变频器输出可以不经过接触器和热保护而直接连接到电机吗?
不要变频器和热继电器,单接交流接触器
22kw三相电机,用变频器启动的话,需要配多粗的线,多大的交...
7.5kw的电机需要多大的变频器,多大的接触器和热继电器,空...