强电井道内有防火桥架和金属桥架,双电源电缆是否分开敷设
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2020-01-30
要分开敷设,即使因为电井内空间过小不能做两趟桥架,也要在桥架中间加隔板把常用电缆和备用电缆分开。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7jvtXXtOWOX7WeejtO.html
其他回答
第1个回答 2018-11-08
强电井的有两个桥架敷设的一般都是常电一个桥架,备用点的电缆单独桥架敷设。
相似回答
高层电气竖井
强电桥架内
分一\二\三级
及双电源
供电
电缆是否
分槽
敷设
...
答:
双电源供电,必然电压等级是一样的就不用分开敷设了
。高压电缆分一个槽(一般高层没有就放动力电缆)控制电缆一个槽 信号电缆一个槽 考虑好防火,防护,交叉就可以了。
双电源
的主用
电缆
放在
防火桥架
还是普通
桥架里面
答:
防火桥架。
双电源箱子的两条电缆都可以走防火桥架
。只要是防火桥架就可以有利于更好保护。防火桥架适用于10KV以下电力电缆,以及控制电缆、照明配线等室内室外架空电缆沟、隧道的敷设。
消防
负荷配电时
,双电源电缆
可不可以同一
桥架敷设
答:
可以的
,这个消防双电源敷设在单独防火内的管道井的同一个桥架内是可以的,
电井内消防
电览和
强电
穿镀锌
桥架
规范要求
答:
受条件限制必须合用时,应将火灾自动报警系统用的电缆和电力、照明用的低压配电线路电缆分别布置在竖井的两侧。明
敷设
所穿封闭式金属线槽应采取涂
防火
涂料等防火保护措施。
消防双电源电缆
、
强电电缆
等的具体要求详见《建筑电气设计规范》中金属线槽布线、电说
桥架
布线、电气竖井内布线等章节。
电缆及电缆桥架
安装
敷设
规范
答:
- 镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线,但每端至少有2个带防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。5. 电缆在
敷设
过程中不得有绞拧、铠装压扁、护层断裂或表面严重划伤等质量问题。6. 在
有防火
要求的场所,如电缆桥架处,应采取相应的防火隔离措施。以上规定确立了
电缆及电缆桥架
安装敷设的标准,确保了...
电缆沟
和电缆
竖井
电缆敷设
注意事项
答:
1.电缆的排列,当设计无规定时,应符合下列要求:(1)电力电缆和控制电缆应分开排列;(2)当电力电缆和控制
电缆敷设
在同一侧支架上时,应将控制电缆放在电力电缆下面,1KV及以下电力电缆应放在1KV以上的电力(下转第175页)(上接第124页)电缆的下面。充油电缆可例外。 2.并列敷设的电力
电缆,
其相互间的净距应符合设计要求...
强电桥架
规格有哪些
答:
下面一起来看看吧!
强电桥架
安装规范说明桥架本身没有强弱电之分,但在安装过程中是有一定要求的,高低压
电缆桥架
应尽量分开安装在通常情况下,一面墙
敷设
竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据...
电缆桥架
安装规范电缆桥架的分类
答:
7、当电力电缆和控制电缆不多情况下,可敷设在同一条
桥架
上,采用分隔式桥架将不同等级
电缆分开敷设
。8、如果施工现场是高腐蚀环境要求,即可采用不锈钢、铝合金材质桥架。三、安全注意 1、施工时佩戴安全帽是必须的。2、检查身上防滑绳是否稳固,使用高凳或者梯子时禁止两个人同时在上面操作。3、施工如...
强弱电共用
电井,强电桥架与
弱电桥架的最小间距?
答:
3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电工用绝缘胶木板。5、电井就是
电缆电线敷设
的预留通道。建筑物内部需要有电路,电井就是为通过这些管线而在建筑物内部的设置的
井道,
通过它将这些电缆送入各户各单元。6、
强电井
一般就是走大楼内的市电220及高压电等交流电,但实际区分...
大家正在搜
强电井竖井桥架照片
弱电井能穿强电桥架吗
电井竖向桥架电缆安装图片
坚井弱电桥架可以用梯架吗
强电井桥架安装规范图
强电井桥架安装示意图
强电井桥架安装视频
强电井桥架封堵规范
电井里面弱电桥架的图片
相关问题
高层电气竖井强电桥架内分一\二\三级及双电源供电电缆是否分槽...
电井中消防负荷的双电源可以敷设在一个桥架吗
消防负荷配电时,双电源电缆可不可以同一桥架敷设
强电电缆与弱电电缆是否可以敷设在同一桥架内
消防线和强电走一个桥架,有影响吗
有谁知道应急照明电缆、双电源电缆可不可以与低压其他电缆敷设在...
电井内消防电览和强电穿镀锌桥架规范要求
电线电缆在桥架内敷设时电线电缆之间的间距有要求吗