弱电井能穿强电桥架吗
弱电井
中可否走
强电
答:
当然可以了
,否则你的开关插座怎么进去的,高压电不能走,普通用电是没有关系的。但强弱电要分开
强电
水平
桥架
经过
弱电井可以吗
?是不是不符合标准!
答:
如果金属桥架接地施工规范,对弱电信号影响不大。但按照规范,与弱电无关的其它管线是不允许穿越弱电竖井的
,即使竣工后还是不能通过质监站验收,建议尽快进行整改。
强弱电共用
电井
,
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距?
答:
1、
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通电...
强电井
和
弱电井
共用时如何布置才不影响
答:
强弱电井
共用主要涉及井中强
弱电桥架
的间距问题。参考综合布线建筑与建筑群设计规范中表11-综合布线与电力电缆的间距表格,表格中有双方在线槽中的最小间距要求。机柜的布置要按前后最小预留开门空间为宜,另外,强电盘柜也是需要留操作空间的。不是万不得已,不要在
强电井
设置弱电设备元器件。
强电井桥架
与
弱电井桥架
距离
答:
一般300哈。如果同一个
电井
的话最好做到两边对立面的墙上,以防止干扰。
强电井
和
弱电井
之间的最小净距是多少
答:
强电井
和
弱电井
之间的最小净距是100mm。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆
桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm...
消防
桥架
走
强电井
还是
弱电井
答:
弱电。根据消防资料查询显示,消防
桥架
是
弱电井
。消防报警桥架是报警系统的专用防火、防爆桥架,专门用于敷设防火报警信号线的并与消防指挥室。
强电弱电井
间距规范?如何辨别强电和弱电?
答:
强电弱电井
间距规范
强电井
和弱电井之间的净距是100mm。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆
桥架
、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互...
弱电井
尺寸?
答:
不得和电梯井、管道井共用同一竖井。弱电和强电线路,一般应分别设置在弱电竖井和强电竖井内。如受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在坚井两侧或采取隔离措施以防止强电对弱电的干扰。
强电井
一般就是走大楼内的市电220及
高压电
等交流电,
弱电井
所走的线;主要有网络线,电话线,监控线,射频...
强电井
是什么,
弱电井
是什么?
答:
电话线,监控线,射频电缆,TV等,一般
弱电井
走的均为信号线。2、
强电井
与弱电井的输送方式不同 强电(电力)井是动力电传输,弱电(电信)井是视听信号传输。强、弱电井分置,是为防止
强电
流通过时产生的磁场干扰视听信号,这也是工程施工时供电线不能和信号线共同穿入一条线管的原因。