99问答网
所有问题
当前搜索:
电井里面弱电桥架的图片
电井
型垂直
桥架
什么样
答:
九孔格栅管(PVC-U)SVSY32x9,
内
孔32mm,管外壁厚不小于2.2mm,管内壁厚不小于2.0mm,管材应满足YD/T841.6-2008中之规定。 电力塑料管(CPVC)DN110,环刚度不小于8。
电井
房
里
是干什么用的?
答:
电井
房
里
主要有
桥架
,电缆,以及电表。桥架、电缆等有施工单位做,电表等设备设施由电业局做,收取入户初装费。电井分为强电、
弱电
,强电是照明、动力,弱电主要是通信、监控、数据低压部分。电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后再敷设至楼层的各处,电井每层或隔层封闭。
水
电井桥架
是什么意思
答:
问题一:消防电气预埋中,
电井桥架
是什么意思 消防属于弱电,所以这个电井肯定是
弱电井
,其实很好理解,井是一个什么形状?像井一样上下贯通楼层,又是放电线的,还是弱电电线,所以叫弱电井。桥架也是一样,电线不能乱拉乱放,就必须放一个规整的地方,放下面人物都容易碰触,所以就放上面,像架桥一...
电井内桥架
到配电箱该如何连接?
答:
电缆
桥架
敷设在配电箱上方。一般来说,电缆桥架敷设比较高。对于无盖板直接引至配电箱的梯形桥架,可采取以下措施:1.配电箱明装时,封闭式电缆桥架箱盒敷设在配电箱上方至电缆桥架或电缆管明装。2.配电箱暗装时,应将配电箱埋入电缆桥架上方。其中,配电箱、电缆槽箱或电缆管上的开孔与配电箱连接良好。
弱电
和消防能共用一个电缆
桥架
吗?
答:
可以的。如与电力电缆
桥架
合用时,应将电力电缆和
弱电
电缆各直一侧,中间采用隔板分隔。弱电电缆与其它低电压电缆合用桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。在室内,尽可能沿建筑物的墙、柱、梁及楼板架设,如许利用综合管廊架设时,则应在管道一侧或上方平行架设,...
电气布线中什么情况下使用
桥架
?为什么要使用桥架?
答:
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆
桥架
(带盖)2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖...
电井内桥架
到配电箱该如何连接?
答:
3、
桥架
或三通,管路,进入配电箱,一定紧固、护口、跨界底线。配电箱:配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。
电井
,分为强电、
弱电
,...
强弱电共用
电井
,强电桥架与
弱电桥架的
最小间距?
答:
1、强电桥架与
弱电桥架的
最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
什么是强弱
电井
答:
1、强电井是指设置在楼宇的公用部位的,为整栋楼宇提供动力电、照明用电、电缆敷设的井道,井内也可以安装各种配电装置,如配电箱等。2、
弱电
井属于电气竖井,是敷设弱电线路的电气竖井。电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线通信电缆等的通道。一般本层的弱电箱也放置在
电气竖井内
。...
急求消防图纸帮忙看看
桥架
预留孔的位置,感激不尽
答:
在图纸
电井
左上角的位置是
桥架
位置,桥架宽度150厚度100mm,预留洞从墙边100mm起开始,预留洞宽度及厚度都要增加50mm预留,孔洞尺寸200×150,每层都在画的相同的位置,下面是是模块接线箱。再下面是照明配电的强切功能
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
电井里面的桥架安装
电井竖向桥架电缆安装图片
电井电表箱进桥架图片
强电井竖井桥架照片
电井桥架支架
电井桥架安装现场图
电井竖向桥架支架
电井桥架支架安装规范
桥架电井