带断相保护和不带断相保护三相热继电器各用什么场合?

如题所述

带断相保护的热继电器可以用在y形接法和△形接法的电动机,不带断相保护的三相式热继电器不能用在△形接法的电动机。

对Y型联接的电动机采用电流型、热效应型作断相保护,对△型联接的电动机断相保护采用电压型作断相保护。

电压型电动机断相保护器,在Y型、△型联接的电动机中都能起断相保护作用,克服了热效应型、电流型在电动机断相保护中的局限性,而且具有低电压、过电压保护功能,适用于三相四线380V供电条件下的各种电动机。

扩展资料

在三相电动机的使用过程中,经常出现其因缺相运行而烧毁的情况,根据研究,以下几个方面的因素只要存在一条,就可导致电动机的断相运行。

(1)某相熔体烧断。

(2)控制电动机的闸刀开关如果不及时检修,质量较差,再加上长时间使用,也会发生断相故障。

(3)当用电量集中时,在变压器低压出口的保险片和配电室内供电总闸刀熔断器容易熔断。

(4)电动机中某相绕组内部接头断线或者是导线接头接触不良都会造成断相运行。

(5)操作频率过高或者负载较大时,造成电动机短路,从而烧断热元件。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-09-25
普通的热继电器,也就是不带断相保护的,适用于出现过载电流的情况,若三相中有一相断线时,因为断线那一相的双金属片不弯曲而使热继电器不能及时动作,故不能起到保护作用.。

带断相保护的热继电器,当电流为额定值时,三个热元件均正常发热,其端部均向左弯曲推动上、下导板同时左移,但达不到动作位置,继电器不会动作,当电流过载达到整定值时,双金属片弯曲较大,把导板和杠杆推到动作位置,继电器动作,使动断触点立即打开,当一相(设(A相)断路时,A相(右侧)的双金属片逐渐冷却降温,其端部向右移动,推动上导板向右移动;而另外两相双金属片温度上升,使端部向左移动,推动下导板继续向左移动,产生差动作用,使杠杆扭转,继电器动作,起到断相保护作用。
现在的热继电器,基本上都是自带断相保护了。
只有带断相保护的热继电器才能起到断相保护。这种热继电器是在普通热继电器结构的基础上增加了一个差动动作机构。它既可作三相均衡过载保护,又可作断相运行保护。三组双金属热元件1、2、3串联在电动机三相主电路中,当电动机三相平衡过载时,双金属片受热向左弯曲,推动外导板向左移动,通过杠杆和补偿双金属片推动常闭触点断开。因常闭触点是串联在控制电路上,从而使接触器线圈失电而切断主电源。同时内导板由杠杆带动,也随外导板一起左移。
第2个回答  推荐于2016-12-02
热继电器可应用在三相电机带电磁控制的电路中作为过载保护,但作为断相保护的效果不理想,当然,出现断相时其它两相电流会增大,但热继电器反应缓慢,往往在其有反应时电机有可能过热或烧毁的。本回答被提问者采纳