三角形接法的电动机为什么要选用带断相保护的热继电器?

如题所述

因为带断相保护的热动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中,若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。

若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。

扩展资料

热继电器结构

由发热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝,串接在被保护电动机的主电路中。

双金属片由两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成。图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大,上层的小。

当电动机过载时,通过发热元件的电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板,使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的,断开会使得与其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开,电动机的主电路断电,实现了过载保护。

参考资料来源:百度百科-热继电器

参考资料来源:知网-对2016年24期“延边三角形接法电动机…”一文的商讨

参考资料来源:百度百科-电动机

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-08
三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的
主要原因之一。如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电
时,另外两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此
作出保护。如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流
不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较
大。当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组
的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。所以△接法必须采用带断
相保护的热继电器。
第2个回答  2013-08-06
因为当三相电动机的一相接线松开或一相熔丝熔断时,造成电动机的缺相运行,这是三相异步电动机烧坏的主要原因之一。断相后,若外加负载不变,绕组中的电流就会增大,将使电动机烧毁。
第3个回答  2018-04-09
本人觉得可以不用带断相保护器,县体做法是把电机接线端子三角接法的连接铜片去掉,用热继电器串接即可达到与星形接法同样效果。
第4个回答  2013-08-06
方便
相似回答