99问答网
所有问题
三相四线线路中只有220v的负载可以把每相的电流相加计算总电流吗?如果有380v负载可以相加吗?
如果线路中220v设备和三相380v的设备都有,算总功率也是测出每相电流乘以220v再相加吗
举报该问题
推荐答案 2020-01-02
三相四线线路,测线路总电流没有意义,因为三相是三个相位不同的线路,各有各的电流,电流不能综合。且220v和380v的负载都有,说明三相不平衡。可以用钳形表测每一相电流,计算出每相的功率,然后相加就是总功率。简单的功率计算:功率P=相电压220VX相电流I,然后相加,即为总功率。
追问
如果只有220v设备可以相加吗 不测总电流怎么算总功率?
如果有380v负载也是算出每相电流乘以220v吗
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/W7XeOWBzOWOjjevtWtX.html
其他回答
第1个回答 2020-01-02
一般情况下220v负载可以把每相的电流相加计算总电流的,如果有38oV就不能相加了,因为电压不同。
本回答被网友采纳
第2个回答 2020-01-02
三相四线原理和电流没关系,电线分两相220v:两相380v:三相380v:电流是用电复合,计算的
相似回答
...和
220v
设备总功率
可以相加
乘以
380计算总电流吗?
答:
 三相四线供电线路中,已知380v设备总功率和220v设备总功率,
不可以相加乘以380计算总电流
。三相四线供电线路,220V的功率和380v的功率可以相加。如三相负载是均衡的,每相的电流为三相线路总功率除功率因数,再除根号3,再除380,为每相电流。三相电流数值相等,相位不同。如三相负载是不...
三相四线线路中
220和
380
的设备都有,
可以把每相的总电流相加
乘以220
计算
...
答:
你好:总电流是不能相加的
。你可以把【每相】的功率相加即可。每相的功率:220V x 该相的电流。求出的功率,为【视在功率】,有功功率是:视在功率 x 功率因数。
在
三相
交流电路
里
,
每相电流算
下来是不是
总电流
啊
答:
不是,三相额定电流是指每一相的电流,不是三者之和
。工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线...
三相380V负载
,怎么
计算每相的电流
和
总电流
,怎么选择线径
答:
计算电流
的的话就负载功率除以电压再除以功率因数就得到了
三相电流
是先将L1L2L3三个回路
的负载
分配均匀再以分配后的最大项乘以3得到
三相负载
大小P,再用P/(根号3*功率因数*
380V
)线径主要依据是供电方式计算电流敷设方式耐火耐酸等特殊情况要求以及电压降损耗和供电经济性几个方面综合考虑选择的 每种...
三相总电流的计算
答:
三相电流计算
公式 I=P/(U*1.732)所以1000W的
线电流
应该是1.519A。功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于
220V
时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。
380V三相的
时候,公式是I=P/(U*1.732),...
三相四线
电缆供电,用电设备既有
220V
又
有380V
的,有单相设备,也有三相...
答:
如果要详细
的计算
方法,那么你得把单相设备和三相设备单独计算。单相设备用公式P1=UI算,然后除以3均分到三相电缆上。三相设备用P2=√3UIcos∮。其中cos∮为三相设备的功率因数。P=P1+P2算出总功率。然后根据你的电缆线线径算出电流。铜芯电缆一平方大概带4~6A电流。
三相
电与单相电
的负载电流
如何
计算
答:
三相电与单相电
的负载电流计算
: 对于单相电路而言,电机功率
的计算
公式是:P=IUcosφ,
相电流
I=P/Ucosφ; 式中: I为相电流,它等于
线电流
P为电机功率 U为相电压,一般是
220V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75 对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是: P=1.732IUcosφ。 由三相...
请教
三相
电表是如何
计算220V
和
380V
共用时的用电度数
的?
答:
它们根据电流的和计量,计量的是总用电量。例如:1台
380V
的空调是3000W;3台
220V的
空调,合计是3300W,用电时间都是5小时。380V的空调用电是:3000÷1000×5=15(KWH)220V的空调用电是:3300÷1000×5=16.5(KWH)三相电表显示的用电量就是:15+16.5=31.5度电。
三相四线电流
的问题
答:
都是相值,也就是
相电流
和相电压。负载是三角形,那么你测量的这个电流是
线电流
。所以功率应该是:根号3*
380
*50*功率因数。50A的载流量一般选择10mm2的铜线就可以了。
三相四线
制照明线路,零线截面因与相线相同。功率
计算可以把
三相
电流相加
,但是电流应该取相电流,也就是
220v
。
大家正在搜
三相四线零线电流计算
三相380v转三相220v
25平方三相四线可负载多少千瓦
三相四线电表接220v
三相四线有一相电压低
三相四线用220v零线多大
35平方三相四线负载
三相四线转220v接法图
三相电接220v怎么接线
相关问题
1:三相四线线路中,220v和380v的负载都有,测线路总电...
三相四线线路中220和380的设备都有,可以把每相的总电流相...
已知三相四线线路中每一相的总电流,线路中220和380v设备...
三相四线供电线路中,已知380v设备总功率和220v设备总功...
220v设备和380v设备功率可以相加吗同样的功率220v和...
三相四线制中有380V和220V的负载,负载总开关如何选择?
采用380V三相四线制220V配电线路,总功率是5Kw请问如...
三相四线不平衡负荷电流的计算?