1:三相四线线路中,220v和380v的负载都有,测线路总电流,可用钳形表测每一相电流相加吗?

测总开关的各相电流相加可以吗?如果不可以应该如何测量计算。

有三相,称为A、B,C,同相负载的电流可以直接加,各相之间不可以直接算数相加,没有意义。
比如,一个三相电机,一个A相单相的负载220v加热;三相电机测A相电流,加热测A相电流,这两个电流可以直接相加,结果就是A相总电流。
如此,各相的总电流可以分别计算。注意,各相总电流很可能是不同的。
视在功率可以计算,电流乘以电压就可以,注意,对于三相负载,这个电压可能是220也可能是380。
如果想清楚的知道电流和负载情况,最好的方法还是建议安装三相电量表。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-05
三相四线线路,测线路总电流没有意义,因为三相是三个相位不同的线路,各有各的电流,电流不能综合。且220v和380v的负载都有,说明三相不平衡。可以用钳形表测每一相电流,计算出每相的功率,然后相加就是总功率。简单的功率计算:功率P=相电压220VX相电流I,然后相加,即为总功率。
零线功率没有意义。三相平衡零线没有电流;三相不平衡,零线电流也不是三相线电流之代数和,而是矢量和。追问

用算零线功率吗

第2个回答  2020-01-01
可以啊!就一相一相的测量。追问

我要的是总电流

追答

三相总电流,就是单相检测的最大电流,或者取三个单相的平均电流,为总电流。

第3个回答  2020-01-01
 三相四线线路中,220v和380v的负载都有。可用钳形表测每一相电流,但是三相电流是有相位差,简单的祘术相加,没有意义。
只能说某相是多少电流,折祘为多少功率,三相总共有多少功率。(祘术相加)追问

每一相的总功率怎么算?直接用电流乘以380?

因为每相带的220v 380v负载都有,可以直接用测出的每相的总电流乘以380v吗?

追答

第二问:不可以。
第一问:需要学习电路基本知识,一二句无法解释。

第4个回答  2020-01-01
可以测出每相的电流,但不存在相加的总电流。因为三相负载不是这么计算的。追问

那该怎么算

追答

因为三相电是分配在三根相线上的,只需要得到每根线的电流。三个电流相加是个没有意义的数。
算功率有两种:
1、三相不平衡时,总功率为三个单相功率只和
2、三相平衡时,总功率=根号3*380V*线电流*功率因数

相似回答