三相四线供电线路中,已知380v设备总功率和220v设备总功率可以相加乘以380计算总电流吗?

如题所述

三相四线供电线路中,已知380v设备总功率和220v设备总功率,不可以相加乘以380计算总电流。

三相四线供电线路,220V的功率和380v的功率可以相加。

如三相负载是均衡的,每相的电流为三相线路总功率除功率因数,再除根号3,再除380,为每相电流。三相电流数值相等,相位不同。


如三相负载是不均衡的,主要是220V的设备没有均匀分布。每相计祘出功率,再计祘每相电流。每相电流数值不等,相位不同。

追问

每相电流为什么要除根号三呢

不是电流乘以电压等于功率么

追答

单相电路,电流乘以电压等于功率。三相对称的电路,三相功率为线电流乘以线电压再乘根号三。这是电工基础课的基础概念。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-01
肯定不行啊,这个结果肯定是错误的,因为三相设备的功率计算公式与单相设备的功率计算公式是不一样的,两者差了一个1.732倍数关系。必须分别计算单相和三相的电流。
第2个回答  2021-12-27
不是乘,是除,估算
用这个公式p=1.732*ui*功率因数,算出来就是每一相的电流,但是实际每一相电流会与这个值有偏差,相差不大,是因为三相不平衡导致的
相似回答