电接点压力表经常超过设置点是什么原因
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-07-08
1、触点接触不良
2、触点损坏
建议:
接触不良:更换或者使用磁助式电接点压力表
震动大:建议使用阻尼器或者使用耐震压力表等装置。
云南希博特科技有限公司技术部
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OX7Wz7Bv7BttXeOjXv.html
相似回答
我的
电接点压力表
气压高于上限。为
什么
它不自动下调
答:
电接点压力表不会自动下调,只会在上限点断开。如果不断开,
一般是上限触点与指针触点接触不良导致
。
电接点压力表
瞬间压力过大和控制柜有关系吗
答:
1、被测压力值过大:如果被测压力值本身就超过了上限设定值
,电接点压力表的触点就会在压力达到上限时接通,从而触发相关的控制电路。2、电接点压力表的设定值:电接点压力表的上限和下限设定值是可以调整的,如果设定值过低,在实际压力值超过设定值的情况下,触点就会接通,从而触发控制电路。
电接点压力表
上限不停
是什么原因
?
答:
用万用表量下 上限的触点通不通
可能是触点接触不良 有灰尘或上绣了
注意不能带电量电阻
压滤机液压站的
电接点压力表
第一次自动保压正常,第二次就出现超压不停...
答:
这是因为电接点压力表的触点坏了,有时后接触不上
,你那压力表用多长时间了?压力表里面是加油的还是普通的。
电接点压力表
为
什么
有时候触头到了 指针上限的 时候不会停?
答:
“上限触点与指针
触点接触不良
。电接点压力表设定上限和下限,压力上升时,压力表动指针上行,此时动指针与下限触点相通,动指针超越下限点时就会断开,达到上限设定时与上限相通。因液压站的阀门普遍有不同程度泄漏,压力会逐渐降低,指针跌至下限点就会给信电再升压。”...
景津压滤机plc程序型号CT一2OO全自动当
电接点压力表
上限不停,
什么原因
...
答:
你可以短接
电接点压力表
上限开关,如果停止,压力表坏。如果不停,检查电线或pLC接点是否损坏。
稳压泵
电接点压力表设置
值风险
答:
频繁启动、设备磨损。1、频繁启动:
电接点压力表
的
设置
值过于敏感,会导致稳压泵频繁启动和停止,从而造成设备磨损和能源浪费。2、设备磨损:电接点压力表的设置值过高,会导致稳压泵一直运行,从而造成能源浪费和设备磨损。
液压系统的压力已经到
电接点压力表
的设定上限值,系统工作却不停止是怎么...
答:
估计是二种可能。一种是新安装的电接点接线端口的常开或常闭点误接。第二种老旧使用可能此
电接点压力表
触点电流与带动元件电流不匹配,将触点氧化或烧粘连。
电接点压力表
显示与实际不符的
原因
?
答:
电接点压力表
显示于实际不符主要原因是由于:电接点的电架中的阻止过大(专业术语)不能正常拖动电接点表针的正常运行,造成电接点压力表的显示不准 注解:阻止过大,由于电接
点电
架中的游丝过紧,他本身就是变形的弹簧,弹簧的力量比你压力表的表针转动力量要大,那么你的表针无法正常拖动电接点的...
大家正在搜
磁助电接点压力表原理
电接点压力表规格型号表
压力表的量程是什么
压力表最大压力是多少
压力表量程是什么意思
电接点压力表型号大全
磁助电接点压力表说明
电接点压力表型号含义
电接点隔膜压力表
相关问题
电接点压力表当实际压力大于设置压力时会怎样?
电接点压力表保持不住压力怎么回事
磁助式电接点压力表经常十坏掉,是什么原因
电接点压力表的上下限调整方法,怎样区分上下限?
液压系统的压力已经到电接点压力表的设定上限值,系统工作却不停...
一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
电接点压力表是什么原理
电接点压力表如何使用?几根线各应该接入什么信号?