稳压泵电接点压力表设置值风险
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-17
频繁启动、设备磨损。
1、频繁启动:电接点压力表的设置值过于敏感,会导致稳压泵频繁启动和停止,从而造成设备磨损和能源浪费。
2、设备磨损:电接点压力表的设置值过高,会导致稳压泵一直运行,从而造成能源浪费和设备磨损。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/etvXOt7jetztXXvttB.html
相似回答
楼层80米高度消防
稳压泵
房
电接点压力表设置
多少?
答:
满足最不利点的实验消火栓10m和喷淋5m。这个正常
稳压泵
的
稳压压力
一般是超过规定的最不利点的压力即可,也就是超过上面的10好5m的压力的就可以。
稳压
罐
压力
如何
设定
答:
1. 增压
稳压
装置的
电接点压力表
应
设置
在最不利点的正常工作压力,通常情况下,消火栓的静态压力达到0.15MPa即可满足要求。2. 在设置压力表时,可以将启
泵压力设定
为0.15MPa,停泵压力设定为0.25MPa。3. 稳压罐由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管和吊装环等部件组成,其在消防系统...
100米屋顶水箱
稳压泵电接点压力表
调多少
答:
1.
电接点压力表
的调整应确保稳压系统运行在合适的压力范围内。对于100米屋顶水箱的
稳压泵
,该压力表的下限应
设定
为0.15兆帕,而上限则不应超过2兆帕。2. 根据规范要求,
设置稳压
系统的最低压力标准为0.15兆帕。因此,在调整100米屋顶水箱稳压泵的电接点压力表时,应将其设定在0.15兆帕,以满足这...
请问,控制楼顶消防
稳压泵
的
电接点压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点压力表
通常
设定
在2至3兆帕(MPa)之间,以确保喷淋和消火栓管道维持正常的压力要求。当压力降至2兆帕以下时,消防
稳压泵
将启动;而当压力超过3兆帕时,泵将停止工作。消防主泵的启动和停止通常与消火栓按钮的联动有关,而喷淋泵则与水流和压力开关的联动相关联。
消火栓
稳压泵电接点压力表
上限下限多少正常?
答:
1. 为确保春碧安全,需对消火栓系统的
稳压泵电接点压力表
进行
设置
。2. 保证系统中最不利灭火设备的静压不低于0.15MPa。3. 稳压泵的启动压力应高于消防水泵的启动压力,介于0.07-0.1MPa之间。
请问,控制楼顶消防
稳压泵
的
电接点压力
调多大对,什么情况它就起泵了
答:
电接点压力表
一般跳到2-3MP就可以满足喷淋、消火栓管道正常压力要求,在压力低于2mp时起
泵
,高于3mp时停泵。消防主泵是由消火栓按钮联动起停的,喷淋泵是由水流和压力开关联动起停的。
消火栓
稳压泵电接点压力表
上限下限多少正常?
答:
需要计算确定。
设置稳压泵
的消火栓系统最不利灭火设施的静压大于0.15MPa,稳压泵的启动
压力
大于消防水泵启动压力0.07-0.1MPa
稳压泵压力设置
范围
答:
0.07MPa到0.10MPa。根据查询中国工业网显示,
稳压泵
的设计压力应保持系统自动启
泵压力设置点
处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启
泵压力值
,且增加值宜为0.07MPa到0.10MPa。
楼层80米高度消防
稳压泵
房
电接点压力表设置
多少?
答:
1. 消防
稳压泵
房应
设置
在楼层80米的高度,以确保在最不利情况下,消防栓和喷淋系统能够获得足够的水压。2. 实验表明,消防栓所需的最小水压为10米,而喷淋系统所需的最小水压为5米。3. 稳压泵的
设定压力
应高于这些最不利点的需求,即稳压泵的压力应超过10米和5米的压力要求。