99问答网
所有问题
当前搜索:
消防稳压泵压力表怎么看
请问一下消防的同行朋友们
消防稳压泵
这个
怎么
调然后每个指针代表什 ...
答:
这个是电接点压力表,
共三个指针:最下面的是指示即时压力值,其余两个分别是停机时的压力值、和开机时的压力值
。即:当压力达到停机压力时,系统自动停机;当压力达到开机的低压力时,系统自动开机。电接点压力表应与接触器配套使用,调节方法在这里无法说清,请查阅说明书。
稳压泵压力表怎么看
答:
稳压泵压力表看法如下:
1、读取流量指针:流量指针通常位于压力表的左下方,它表示的是稳压泵的最大流量
。当稳压泵开始工作时,可以通过读取流量指针来确定泵的流量是否正常。此时,需要了解泵的额定流量,以便进行比较。2、读取压力指针:压力指针通常位于压力表的中间位置,它表示的是稳压泵的最大输出压力。
消防
里喷淋管网的压力在哪里看,如果出水管那边没有
压力表
答:
1. 喷淋管网的压力可以通过位于系统上的压力表来观察。2. 这些压力表分为两种,
一种是位于管网上游的,代表整个管网的压力
。3. 另一种是与喷淋稳压设备联动的,用于监测稳压设备工作状态的压力表。4. 当管网压力低于设定值时,稳压设备会启动稳压泵,补充压力,确保系统正常运行。5. 通常情况下,管网...
消防泵
不启动时,
压力表
有无压力显示? 水力警铃,上下两个压力什么时候是...
答:
2、如无渗漏则可以开启
稳压泵
进行增压(注意:电接点
压力表
的上、下限,一般上限0.2MPA下限0.1MPA足以)。 检查一下
消防泵
至湿式报警阀之间有没有
为什么
消防稳压泵
启动后电接点
压力表
的指针反而会下降?
答:
消防稳压泵电接压力表
电接点压力表的上限:稳压泵的停泵压力=稳压泵的启泵压力/0.8,即P2=P1/0.8
。电接点压力表的下限:稳压泵的启泵压力应大于(15-稳压泵轴线与最不利给水点处的高差),且应大于等于(消防水箱最高有效水位与稳压泵轴线的高差 7米水柱);即P1>15-h;且P1≥H(稳压泵轴线标高与...
消防泵
房
消防稳压泵
上电接点
压力表
有两个,请问两个是一样压力吗?
答:
不一样。
稳压泵
的启停靠电接点
压力表
来控制,比如设定低于0.5MPa启动稳压泵,高于0.6MPa停止稳压泵,这个时候就会用到两个表了,一个调到0.5,一个0.6,0.5的接启动,0.6的接停止,这样稳压泵就能保证管网内的水压一直维持在0.5MPa~0.6MPa之间。
消防
里喷淋管网的压力在哪里看,如果出水管那边没有
压力表
答:
是上面的
压力表
代表管网压力,下面的压力表与喷淋稳压设备联动,压力低了就启动
稳压泵
补压,一般的话压力是上面表比下面表稍大点,如果大多了,就说明你的稳压泵未打自动。
成峰
稳压泵压力表怎么
调
答:
首先,需要根据
压力表
上的标定来调整压力表上的压力指针,以获得准确的压力值。具体的步骤是首先检查压力表上的指针是否置于零位;然后,将压力指针置于最大容许值;最后,将压力指针移至正确的压力值位置。如果压力表上有调整螺丝,可以使用调整螺丝调整压力指针的位置,以达到更精确的压力值。另外,应该...
消火栓稳压泵
扬程与
压力
开关启动的压力值
答:
●
稳压泵
扬程H(m)≧(P2-h2)×100 ◆简化计算也可取稳压泵扬程H(m)>稳压泵停泵压力P2×100 ●消火栓泵出口压力开关启泵压力P3(MPa)=P1+h3-(0.07~0.10)(m)h3——气压罐电接点
压力表
与
消火栓泵压力
开关的静高差(m)。稳压泵可直接从
消防
水池吸水。消防栓、自喷系统稳压泵的吸水...
稳压泵
电接点
压力表
工作原理
答:
稳压泵
电接点
压力表
不应被视为普通压力表的替代品。1. 应用范围不同:电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门,以及机电设备配套中,用于测量无爆炸危险的各类流体介质的压力。而普通压力表则适用于测量无爆炸、不结晶、不凝固,且不对铜及铜合金产生腐蚀作用的液体、气体或蒸汽...