电接点压力表瞬间压力过大和控制柜有关系吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-09
该情况和控制柜关系有被测压力值过大、电接点压力表的设定值。
1、被测压力值过大:如果被测压力值本身就超过了上限设定值,电接点压力表的触点就会在压力达到上限时接通,从而触发相关的控制电路。
2、电接点压力表的设定值:电接点压力表的上限和下限设定值是可以调整的,如果设定值过低,在实际压力值超过设定值的情况下,触点就会接通,从而触发控制电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OOeBOOzetjeztvtzzv.html
相似回答
消防
控制柜压力与
管道
压力表压力
不一样
答:
1. 首先,核实
压力表
所测量的管道是否与消防
控制柜
控制的水泵出口管道相同,确保压力表正确对应管道。2. 检查管道中是否有阀门或变径部件,这些部件可能会造成压力损失或改变压力流动方向,导致测量值与实际系统压力不一致。3. 定期对压力表进行送检,确保其准确性和可靠性。如果压力表未定期校准,可能会导...
消防
控制柜压力与
管道
压力表压力
不一样
答:
第二中间是否有阀、变径;第三
压力表
是否定期送检;第四有一点误差是允许的。一般功能和要求 水泵
控制柜
应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: 各类电器元件符合规范标准。 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 &...
压力表
正常
控制柜
进水
压力过大
答:
1、通过调节阀门来把水压调低。2、寻找专业人士处理。3、购买选择大品牌为主,质量更有保障。
全自动无塔供水器
电接点压力表
会自动上水不会停止怎么会事,是
控制柜
...
答:
一,不停,先换压力开关看看,不行再换水泵叶轮就可以了。 二、确定水泵的扬程,最好在水罐进水口安装一块
压力表
,判断一下水泵正常工作时候的压力是中国。这个压力低于设定的压力下限时候,是不会进水的。且这个压力要高于所需要的最高压力,不然即便工作也不会停机。也可以先把水罐内水放空 ...
消防稳压泵房内消火栓、喷淋稳压泵经常频繁启动且稳压泵故障灯会常亮...
答:
如果压力达到压力表上限时,稳压泵还继续工作,首先你应该看下
电接点压力表
的触点是否正常,如果正常那说明
控制柜有
问题,如果压力表触点坏了,更换块压力表后在看看。
二次变频加压水泵压力达到远传
压力表
设定值了还急速上升,怎么不停机...
答:
1压力表都坏了,这种可能性不大 2
控制柜
里面的元器件坏了 3
接压力表
的信号线短了
消防
电接点压力表
跟压力开关分别接在
控制柜
什么位置
答:
这个
电接点压力表
启泵稳压泵和压力开关启泵的都是连接在中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。
隋工,泵房压力开关是
电接点压力表
是三根线,跟输入模块及泵
控制柜
之间...
答:
地线共接,低报高报接DI模块。设置是在你的
压力表
上设置,跟模块无关
消防泵
柜
高低速消火栓泵打到手动位置起不了泵,
电接点压力表
低压打自
答:
这个消防泵
控制柜
本身要求的是需要在自动状态的,这个不允许在手动状态下的,这个自动状态下远程多线启泵才可以的,低压
压力
开关和流量开关不论什么状态下都需要能气泵,