三线PT100怎么接两线制变送器?求高人指点!急!!!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-22
先检测PT100的三个
端子
中哪两个端子是短路的,现设为A.B.C 3个端子,B和C短路。
变送器
是几个接线柱的?如果变送器是3入2出,那么PT100的A端接变送器的A端,BC分别接上。如果变送器是2入2出,那么就把PT100的A端连接一个端子,BC连接同一个端子就可以。
追问
变送器是两入两出的,但是连上了,误差很大,如何减少误差啊?
追答
想减少误差,就用3入2出的或者4入2出的,2入2出的因为把导线的电阻也计入在内了,所以测量的温度应该偏高了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BzeWe7Bjt.html
相似回答
两线制
的
PT100怎么接三线制
的温度仪表PT100输入?
答:
两线制PT100
接法:
PT100的两
条线分别接2、3号脚,再用导线将温度
变送器
的1-2两脚进行短接。
PT100
温度
变送器怎么
调节
?怎么接
好线热电阻受热温度表上的显示反而下降...
答:
如果是单纯的pt100热电阻,它的输出信号是电阻值信号,那么一般采用三线制接法,
即一端接一根线,另一端接两根线
。如果是pt100温度变送器,它的输出信号是4-20ma信号,那么就是采用两线制。直接接两根线就行。
PT100
是热电阻与温度
变送器
的接线
答:
PT100
是热电阻,输出的信号是电阻信号,是3线制的,一般由ABC三个接线或者红色绿色等不同颜色的接线,有两个接线端子是相通的,相通的接到两个短路在一起的接线柱上就行。温度
变送器
通常输出的两线的4-20mA的
两线制
电流环信号,通常是一个温度范围对应4-20mA ...
温度变送器接线,
三线pt100怎么
跟
变送器连接
,
答:
两根蓝色线其实就是一根线,取其一根,再加一根红色线,就是2根线。
pt100三线制接
法 pt100是什么
答:
1、
线制pt100
一般是一根红线二根白线,红线为A,二根白线都是B,二根B线(白线)都是一样的,可以按标识的A.B.B接口接上线即可。
PT100
是一个可变电阻,阻值随温度的变化而变化,当温度在0度的时候,量测AB(红白)两根线的阻值是100欧,100度是138.5欧,有两根白线是因为其中一根白线为补偿线,...
pt100
温度传感器三根线
怎么接?
答:
PT100
温度传感器三根芯线的接法:PT100铂电阻传感器有三根引线,可以用a、B、C(或黑、红、黄)表示。三线之间有如下规律:a与B或C之间的电阻值在室温下约为110Ω,B与C之间的电阻值为0Ω,B与C之间的电阻值在内部直接连接。原则上,B和C没有区别。PT100温度传感器接线说明:PT100表示其电阻值在...
PT100
温度
变送器
输入
怎么
接线
答:
PT100的
一端引出两根线,与
变送器
输入的1、2相接。这是为了防止引线引起的误差。
请问~温度传感器(热电偶)
怎么
接线?
答:
两线制
温度
变送器
。由于控制柜端信号输入不带配电,所以需要24V馈电与信号端串联。正确的接法应该是:将控制柜com和0V短接,24V电压接到变送器“+”端,T信号端子接到变送器“-”端。
pt100
温度传感器是一种以铂(pt)作成的电阻式温度传感器,其将温度变量转换为可传送的标准化输出信号,主要用于...
温度
变送器三线制
接线问题
答:
三线制PT100
其中两根是连通到PT100同一端的。其目的是为了消除线阻,提高精度。当您用
两线制PT100
假
三线连接
时,则没有消除线阻。温度
变送器
的整体精度会降低。有一根线不接,那其消除的线阻多少?具体温变线路无法识别。能识别也是一个很大的数。变送器当然要3.8 或 20.8 报警。
大家正在搜
两线制变送器接线改三线制变送器
三线制压力变送器怎么接线
2线制压力变送器怎样接变频器
两线制变送器与隔离栅怎么接
三线变送器怎么接线
三线制变送器接线图
三线制温度变送器接线
两线制变送器接线
变送器和plc三线制接线图
相关问题
温度变送器接线,三线pt100怎么跟变送器连接,
四线制双PT100接线怎么改成三线制
pt100两线式怎么接温度变送器
pt100的三线制和两线制可以互换吗???????
PT100热电阻温度变送器如何接线?
两线制pt100如何接入三线端口仪表
三线PT100当两线接PLC
3线制pt100如何接线