温度变送器三线制接线问题

我使用兰炼富士的LRC系列温度变送器,经试验发现,变送器本身设置的是三线制,当我将热电阻信号用两线制方式引入变送器时电流超量程(大于20),但将其一根接线与三线制端子短接一下(假三线)则电流输出正常,为什么会出现这样的情况。

三线制PT100 其中两根是连通到PT100同一端的。其目的是为了消除线阻,提高精度。当您用两线制PT100假三线连接时,则没有消除线阻。温度变送器的整体精度会降低。有一根线不接,那其消除的线阻多少?具体温变线路无法识别。能识别也是一个很大的数。变送器当然要3.8 或 20.8 报警。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-09-10
三线制PT100 其中两根是连通到PT100同一端的。有一根线不接,变送器就认为输入信号开路,电阻信号无穷大,输出电流就大于20mA。