99问答网
所有问题
pt100的三线制和两线制可以互换吗???????
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-11-24
使用上是一样的,但接法意义完全不同,三线制其中一根为防止干扰而接的,它在接入仪表或变送器以后,对它进行信号反向处理进行滤波所以不能直接接上
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zz7jjjXtW.html
其他回答
第1个回答 2011-11-03
其实东西是一样的。只是接线柱上往外接线时两根或三根而已!
第2个回答 2011-11-17
如果测试温度要求不高可以,但最好用3线的
相似回答
...代替
吗?
温控器上接的是
三线
的坏了,现有
两线
的
Pt100
如果
可以
该...
答:
完全可以的.三线制铂电阻其中有两根线在铂电阻探头部分就连在一起的
,接到温控仪上的两个画有短接线的端子上,是起到温度补偿作用(如果传感器线路很长),如果你对测温精度要求不是很高,线路不长,可直接在温控仪上将画有短接线的端子用一根线连起来,铂电阻的两根线连到此端和画有可变电阻的另外一端....
温度传感器
pt100
有正负极之分
吗?
答:
由于电阻没有极性,两线制PT100使用时,两根引线可以互换
。对于三线制pt100,其中有一根线单独连接到电阻的一端(称为A),另外两根连接到电阻的另外一端(称为B、C),B和C本质上没有区别。因此,尽管PT100本身没有极性,B和C可互换,但是不能和A互换。对于四线制pt100,电阻的两端分别引出两根线...
pt100 温度传感器 改线的问题 我买了一个
三线制的pt100
可是我的温度显 ...
答:
可以的
,PT100的三线补偿导线中有两根线是短路的,你可以用万用表量一下就知道了。
三线
温度传感器
可以
转接双线
吗?
答:
两线
/
三线
温度传感器 应该 是热电阻温度传感器,例如
Pt100
、Cu100等 三线温度传感器 有A、B、C 三根线 ,是A传感器的一极,B、C为同极同色,无区别,B、C线一样粗,比A线细一点,A与B/C之间的阻值在常温下(20度)是100欧(Pt100,Pt50是50欧),B、C间是联通的(0欧姆),B或C导线是...
请问
三线制的PT100
热电阻
可以
当做
二线制
的来用么,怎么用,求大侠指教...
答:
可以的,
3线制
的
PT100
里面是个半桥,用一臂就可以了,就是接一个共工端,再接剩下
的两
条线中的任意一条。最好弄个桥。
pt100
热电阻
三线
变两张接线图
答:
三线
PT100温包其中有
两线
间电阻为零,这两端为补偿端,通过测温设备对线路电阻进行补偿。换用两线温包时,在设备上把原来接补偿端的两个端子短接即可。Pt100是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比。
PT100的
阻值与温度变化关系为:当PT100温度为0℃时它的阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138...
为什么
PT100
温度传感器有3根
线?
答:
一般显示仪表提供
三线
接法,
PT100
一端出一颗线,另一端出两颗线,都接仪表,仪表内部通过桥抵消导线电阻。一般 PLC 为四线,每端出两颗线,两颗接 PLC 输出恒流源,PLC 通过另两颗测量 PT100 上的电压,也是为了抵消导线电阻,四线精确度最高,三线也可以,
两线
最低,具体用法要考虑精度要求和...
三线PT100
当
两线
接PLC
答:
那两根短路的线是接到热电阻的同一端的,其中一个叫做补偿导线(两根线中的哪根都可以),用于消除电线电阻对热电阻阻值的影响,提高精度。芯片内部集成了高效率的DC-DC,能产生两组互相隔离的电源分别给内部输入端放大电路、调制电路供电和输出端解调电路、转换电路、滤波电路供电。SMD工艺结构及新技术...
Pt100的
热电阻,
三线制的跟两线制
的有何区别?
答:
可以的,,现在大多数是
两线制
代替
三线制
了,那一根是接地用的,接地后不容易被烧坏
大家正在搜
pt100两线制和三线制的区别
pt100三线制改两线
热电阻三线制和四线制的区别
三线制pt100接线图
三线制pt100接线原理
三线制pt100接线物件图
三线制pt1000
pt100三线制接反了会怎么样
pt100三线制电路
相关问题
pt100二线制和三线制的优缺点?
Pt100的热电阻,三线制的跟两线制的有何区别?
两线制、三线制、四线制PT100有什么区别?
三线PT100怎么接两线制变送器?求高人指点!急!!!
PT100的四线制与三线制有什么本质区别?
pt100 温度传感器 改线的问题 我买了一个三线制的pt1...
三线PT100当两线接PLC
三线制铂电阻能用两线制的铂电阻代替吗?温控器上接的是三线的坏...