三相电10千瓦要用多大的电线?

如题所述

(1)380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用4平方MM的电线就够了,然后空开稍微可以大点选25-32A都可以。

(2)380V三相电10kw要用10平方线空开63A最好安。

(3)1. 380v 1kw=2a

2. 10kwx2=20a

3. 4平方电缆载流量39a 

4. 安全起见,选用4平方电缆。

扩展资料:

(1)三相电源与单相电源的区别:单相是220V,是相线对零线间的电压。三相的是A.B.C之间380V的相间电压,用电器是三相电380V的电机或设备。发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。

(2)电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如:规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。

(3)我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。

使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。

参考资料来源:百度百科-三相电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-08-29
三相电10千瓦要用多大的电线?
380V三相电,10千瓦如果是感性负载的话(电机类),它的计算电流是21A左右,查《电工手册》2.5平方铜线的截流量是25A,铜线的电流大于负载的电流,所以,三相电10千瓦可用2.5平方铜线。