如题所述
用四平方或以上的铜芯电缆。
根据功率公式可以算出电流大约19A。算上启动电流,瞬间电流大约要30安左右。
按照普通电机功率因数,cosθ=0.8,设相电压U=380V
根据P=√3*U*I*cosθ,得出电流I=19A,按照20A来进行选型。
按照每平方毫米,6A左右电流,那么4mm²比较保险。
如果长距离的话,可以考虑再把线径等级提高一个挡位。