10千瓦用多大的电线

如题所述

三相电10千瓦用25平方3芯或四芯平方的线。

三相交流电的用途很多,工业中大部分的交流用电设备,例如电动机,都采用三相交流电。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相给用电设备供电。

扩展资料:

三相电源与单相电源的区别:

1、在单相正弦交流电路中,单相交流电压、单相交流电流和单相交流电动势都是按照正弦规律变化,也可以形象地说,三相交流电就是三个单相交流电对电路的整体作用。 

2、三相交流电有很多优点:制造三相交流发电机、变压器比单相的节省材料,而且构造简单、性能优良;在同样条件下输送同样大的功率时,三相输电线比单相输电线节省有色金属25%,电能损耗也少;三相电动机比单相电动机性能优良,等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-09-25

额定功率=10kW,三相电压=380V,功率因数=0.8,额定电流=19A,可选电缆:    

1.5mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量20A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为77.6m;    

1.5mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量25A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为62.1m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量23A,相应功率12.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为179.8m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 3芯铜电缆,推荐载流量22A,相应功率11.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量28A,相应功率14.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为147.7m;    

2.5mm² PE塑料绝缘
 4芯铜电缆,推荐载流量30A,相应功率15.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为86.2m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量31A,相应功率16.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为83.4m;    

4mm² PVC塑料绝缘
 3芯铝电缆,推荐载流量22A,相应功率11.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为117.5m;    


额定功率=10kW,单相电压=220V,功率因数=0.8,额定电流=56.9A,可选电缆:    

10mm² PVC塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率11.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7m;    

6mm² PE塑料绝缘
 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率10.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为7.5m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量70A,相应功率12.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.7m;    

10mm² PE塑料绝缘
 2芯铜电缆,推荐载流量75A,相应功率13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 1芯铝线,推荐载流量74A,相应功率13.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为10.2m;    

16mm² PVC塑料绝缘
 2芯铝电缆,推荐载流量61A,相应功率10.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为12.3m;    

相似回答