同意二楼意见,既然钢筋已经超出砼面300,应该不是基础
剪力墙,剪力墙钢筋视直径不同,砼强度、
抗震等级不同,搭接长度也不同,如果够搭接直接搭接就可以了,如果不够可以考虑比较省事的焊接,单面搭接焊10d,双面5d,根据批次做焊件复试比较妥当。
追问哦,谢谢奥,后来他们用的是电渣压力焊,植筋应该不可以吧?混凝土刚浇筑好不久呀,从其它角度来讲也不可以吧?我就问问你,我也不知道可不可以,谢谢奥。
追答现在新建工程已经不允许植筋了,作为植筋来讲是属于旧房或改造工程缺陷加固或加强措施,新建工程剪力墙钢筋植筋本身生根做法没有,还有就是像你说的砼强度不够也是不能植筋的。