剪力墙钢筋搭接长度不够怎么处理,钢筋超出混凝土面300,而规定700,而且还有六分之一为非搭接区。

如题所述

同意二楼意见,既然钢筋已经超出砼面300,应该不是基础剪力墙,剪力墙钢筋视直径不同,砼强度、抗震等级不同,搭接长度也不同,如果够搭接直接搭接就可以了,如果不够可以考虑比较省事的焊接,单面搭接焊10d,双面5d,根据批次做焊件复试比较妥当。追问

哦,谢谢奥,后来他们用的是电渣压力焊,植筋应该不可以吧?混凝土刚浇筑好不久呀,从其它角度来讲也不可以吧?我就问问你,我也不知道可不可以,谢谢奥。

追答

现在新建工程已经不允许植筋了,作为植筋来讲是属于旧房或改造工程缺陷加固或加强措施,新建工程剪力墙钢筋植筋本身生根做法没有,还有就是像你说的砼强度不够也是不能植筋的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-20
剪力墙一般没有非搭接区的 你的搭接长度不够 有两个办法 一是焊接 另一是植筋
第2个回答  2013-04-20
非基础剪力墙,出地面就可以搭接,
可以100%搭接,11G101-1图集。本回答被网友采纳