功率100KW,3相4线380V电源要用多少平方的线
车间用电总功率100KW,3相4线380V电源,使用设备有工业机器和加热炉子,空调,日光灯等,请问要用多少平方的线?每相负载电流有多大?谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-03
车间用电总功率100KW,每相负载电流大约200A。
采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)50平方毫米就可以了,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)需70平方毫米。
如果在电缆沟内或穿管,则需采用铜芯单芯聚氯乙烯绝缘电线(在空气中)70平方毫米,若采用铝芯单芯聚氯乙烯绝缘电线需95平方毫米。
如果采用电缆,需要采用VV 0.6/1kV 3X70+1X35 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,或VLV 0.6/1kV 3X120+1X70铝芯聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆,在空气中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BejOXjttB.html
其他回答
第1个回答 2013-05-12
500KW发电设备,如果它是一个单相,185就够了; 500KW电力设备电源电压三相电源,185平方米的小,两个3 * 185 +电缆。 价格普遍在350元/平方米。
第2个回答 2013-05-13
4*70+1*50的YJV铜芯电缆,每相的最大安全载流量是171A,最大功率37.62KW,
相似回答
总
功率100kw
三相
四线要用
多大的铜线?
答:
可以采用3x70+1x25mm²铜芯电缆。计算过程:1、求三相
380V
负载最大电流(包括无功电流)Ie Ie=
100KW
/(√3x380Vx0.8)≈190A 2、根据 Ie 查表选择电缆截面积(不考虑电缆长度)以常用的VV型铜芯电缆为例。从上表可知,在空气中敷设、土壤中敷设是,3x70+1x25mm²铜芯电缆的载流量...
100
千瓦
需要用多少平方的
电线?
答:
1、100KW需要用35平方的铜电缆
,380V三相100KW负荷电流估计在180A 上下,建议采用3*120+ 1 *95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全,100KW按三 相电源供电,电流约178. 7A,选95平方的铜芯线,95电缆载流量是231A左右。2、一般三相电线的相线采用2x300MM2单芯铜芯电缆,每相用2条同规格300平方...
三相
4线,380V,100KW,
大约800米远,问下要选
用多少平方的
电缆线啊...
答:
对应的功率为:P=1.732UIcosφ=1.732x0.38x80x0.85=44KW(用三相市电计算
,功率
因数取0.85)。如果是16平方铜线,则16平方铜线的安全载流量相当于25平方铝线的安全载流量。25平方铝线的安全载流量为其截面的4倍,即25x4=
100
A。所以16平方铜线的安全载流量为100A,对应的功率为:P=1.732UIco...
100
个千瓦
要用
多大的电缆,三相
四线的
答:
100个千瓦要用95平方毫米的电缆
,三相四线的。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆。
100
个千瓦
要用
多大的三相
四线
电缆?
答:
首先计算电流,P = 1.732×I×U,如果是电机负载,则P = 1.732×I×U×cos。
100
千瓦的三相电流直接在200-250A
,需要
70平方铜线或95平方铝线。电缆载流能力是指电缆线在输送电能时所经过的电流量。在热稳定条件下,电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆承载能力称为电缆的长期允许载流量。典型铜线...
100
千瓦
要用要用
多大电缆?
答:
100
个千瓦要用95平方毫米的电缆,三相
四线的
。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb为功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×
380
×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量表查得,使用95平方毫米的铜芯导线电缆 ...
总
功率100kw
三相
四线要用
多大的铜线
答:
这个是根据功率除以电压等于电流来计算的,要看工作电压是
380v
或者660v了,计算出电流后,在根据每平方铜线工作电流6A来计算线径的大小的。
100kw
三相电的电流是:100/1.732*0.8*0.38=189.9A 需要 189.9/3.5--4=47.5---54.3(平方毫米)铜导线(安照型号可选50-70平方导线)算需要什么...
你好
,100
千瓦
功率要
配多大电缆?
答:
所有参数仅作参考)
100kW功率,
如果三相电
380V
供电,根据I=P/U=100000/380≈263.2A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作电流6A),263.2÷6≈43.9,根据常用电缆规格,可选用50平方铜芯电缆;如果单相电220V供电,I=P/U=100000/220≈454.6A,结合铜芯电缆经验公式(每平方铜芯线缆工作...
100KW
的
380v用
电器路径60米
需要多少平方的
三相
四线
电缆线
答:
100KW
大概200A电流,95*2.5=237.5,所以选用3*95十1*75
平方的
电缆线
大家正在搜
电脑电源额定功率和最大功率
380v电焊机功率多少瓦
电脑电源多大功率合适
380v用电功率怎么计算
电脑电源功率越大越好吗
电源的输出功率指什么
电脑电源怎么选择功率
台式电脑电源功率越大越好吗
三相电功率和电流计算
相关问题
三相4线,380V,100KW,大约800米远,问下要选用多...
100个千瓦要用多大的电缆,三相四线的
380v总功率100kw三相四线配电怎样计算电流
电源是380V的,210KW的容量要用多少平方的线?
功率是100千瓦,电压是380v,他的进户总线应该是多少平方...
380v,15 kw的水泵用多少平方的电线?
100kw机器用多大的开关和电线比较合适?