请问我要用热电阻温度传感器采集数据,跟PLC连接,输出信号还需要温度变送器吗?求解答!谢谢!

如题所述

热电阻信号进PLC,只能进PLC的热电偶模块。
热电偶传感器如果把信号变松成4--20MA,就可以进PLC的普通模拟量输入模块。
输出信号一般都是4--20MA的,用不上温变
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-31
您好!温度传感器是不能直接连接PLC的,只有温度变送器才能连接PLC,如果您非要这样连接,传感器必须连接一个带模拟量输出的仪表,然后才能连接PLC使用。追问

谢谢!那一体化的是不是就可以直接接PLC?

追答

是的

第2个回答  2013-07-31
一体化的温度传感器,可以直接接plc,如果是pt100直接接plc,模块用专用的RTD块也行。

输出是决对用不到温变的,本回答被提问者采纳
相似回答