plc控制器,假如要监控温度,流量,温度传感器和流量控制器如何配套?普通型号的传感器也能兼容吗?还

plc控制器,假如要监控温度,流量,温度传感器和流量控制器如何配套?普通型号的传感器也能兼容吗?还是需要买plc专用的?

您好!
如果您有了PLC,那就需要根据您的PLC数据采集模块的输入类型(一般有电流、电压、RTD、HART协议等等)来配置相应信号的传感器。例如,您的PLC有模拟量输入(4~20mA)通道,那就配套4~20mA输出的传感器。
如果您有了仪表,那就根据仪表的输出信号的类型来配套PLC数据采集模块。
如果你现在什么都没有,准备采购,那您就需要做好市场调查工作,综合考虑性价比。例如,温度传感器,一般是热电阻,输出为电阻信号,您要配PLC采集模块,则要选用RTD模板,这个价格比4~20mA的采集模块贵多了,可以考虑在热电阻上加一体化温度变送器。
另外,您的问题中要实现监控,一定搞清楚是监视(只检测记录)还是另外要控制(通过检测到的数据,驱动执行机构去控制这些数据)。如果要控制,就会涉及到阀门、变频器、调节阀等控制设备,当然,相对应的PLC就要有控制输出模块。
但愿能帮到您!追问

我要监控控制一体化的,具体怎么弄?假如我需要一个温度,热电阻,达到某一温度,启动水泵,降到某一温度自动关闭水泵,某一温度可以根据我需要的随时调整。

追答

你这个比较简单,不用PLC,用带上下限报警输出的数显表,配合泵控制回路就可以实现,当然数显表的信号输入是pt100。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-06
PLC监控温度,流量的模块一般都是0-5V、0-10V、4mA-20mA,等几种输入规格,温度传感器和流量控制器只要能满足就可以使用。比如温度控制的PT100传感器。
一般的都可以使用,关键要注意量程是否满足要求。
第2个回答  2014-01-06

温度传感器接变送器,流量传感器接变送器,输入的4ma-------20ma,接的时候就是注意:

追问

有没有说明是plc专用的?在哪里能买到?

第3个回答  2014-01-06
用变送器就可以了 你监控的不是模拟量?追问

监控实际情况

追答

就是监控实际的啊 你PLC里的程序里不是可以监控到实际的吗 变送器有0-10V 4-20MA 一般选用电流的 不是PLC专用的 变送器是标准模拟量的转换器 都是通用的 电子市场都有的卖