我用的温度传感器接到PLC里面,数据应该怎样处理?

如题所述

你用的是什么PLC的何种模块,热电偶或热电阻通常需要经过温度变送器,输出4~20mA信号后,才进入PLC的A/D模块,模块处理为0~4000(假定)一定范围的数字量;这个数字量跟你的温度变送器的量程是呈线性关系的,你可以用线性标度指令,或者算出斜率后简单的换算,就能得到最终的温度。
但是也有这样的模块,可以直接采集热电偶的毫伏信号,那你就可以直接在地址内读取数据了。只需把量程设定好久可以了。
只是不知道你用的哪一种方式?
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-20
采集的温度是模拟量,PLC无法直接接受到,需要通过模数转换后变成数字量送入PLC中控制,最后显示可以再有数模转换模块输出模拟量温度。需要在PLC里面编写一段数学公式转换一下就好了。
第2个回答  2013-05-20
是接到哪个PLC了?要转换的 。转换以后,处理成对应的温度就行了
第3个回答  2020-12-02
这种情况多数都是PLC控制变频器造成的,一般都是接地造成,可以将信号的负端与大地相连接或在信号两接接个电容。本回答被网友采纳
第4个回答  2013-05-20
需经过模数转换