推荐答案 推荐于2017-12-16
现场负荷的总量乘0.5就是实际使用功率,然后按1KW两个电流估算选择电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBzzOv7jW.html
相似回答
一般建筑工地的
用电
量
怎么计算
~怎么选用合适的
电缆
答:
计算公式:S= ∑P/ COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3
其中: S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——用电设备总计算容量(KW)每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW Pjs2 =114.2KW Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载...
建筑工地
临时用总功率
250千瓦,距离配电室450米,直埋
电缆
需配多大?
答:
250千瓦需要3x300平方的铜电缆。 由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算: I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电
计算,功率
因数取0.85) 由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对...
办公楼工程
施工现场临时用电
设计和施工方案?
答:
1、该
施工现场
所需用电设备(包括照明)如下:①、施工动力用电情况:井架提升机一台,电动机
功率
为7.5KW;电动机功率为5.5KW;砂浆搅拌机二台,每台电动机功率为2.2KW;平板振动器二台,每台电动机功率为1.1KW;插入式振动器二台,每台电动机功率为1.1KW;木工圆盘锯一台,电动机功率为1.1KW;木工电刨机一台,电动机功率...
...从变压器到计量箱敷设多大的
电缆?如何计算的?
答:
4
电缆选择:“200以上乘以2”口诀告诉我们,200平方以上电缆安全载流量约为2倍,这样需选择288平方电缆
,但实际上没有这种规格电缆﹛只有(1 平方铜电线安全载流量乘以14倍,1.5平方 乘以13倍, 2.5平方乘以12倍 , 4 平方乘以10倍, 6 乘以9倍,10乘以8倍, 16乘以7倍, 25乘以6倍,...
建筑工地二级配电箱用多大的
电缆?
答:
三相电中的电
功率的计算
公式:1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】。三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】
施工现场临时用电
配电标准:配电箱(柜)适用于施工...
施工现场临时用电
工程?
答:
1.
施工现场临时用电的
管理原则 按照JGJ46—1988《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:“临时用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计”。编制临时用电施工组织设计是施工现场临时用电管理的主要技术文件。一个完整的施工用电组织设计应包括现场勘测、负荷...
施工临时用电的
方案哪里有
答:
7)
现场临时用电总
容量为:取同时系数KX=0.9 S总=KX(S1+S2+S3+S4+S5+S6)=348.8 KVA 选取安全系数0.8, 则 S= S总/0.8=436.0 KVA 现场已有一台315KVA的配电柜,不足电量由建设单位在地下室底板施工之前提供。三、配电柜及配电导线选择 根据现场情况
,选择
导线截面和电器的类型、规格 ...
施工现场的临时用电
方案是什么?
视频时间 00:49
浅谈
施工现场临时用电的
安全做法?
答:
1、施工用电应实行三级配电、二级保护。
临时用电
规范规定
施工现场
采用两级漏电保护:即设置总配电箱或室内总配电柜、分配电箱、开关箱三级配电装置,这样可以实现分级分段的漏电保护,又能大大提高
用电的
安全性,还能快速检测出漏电的部位。2、漏电保护器
的选择
:①在开关箱(末级)内的漏电保护器,其...
大家正在搜
功率大耗电还是功率小耗电
用电功率大于电表功率
电热水器功率大小有什么区别
家用电表功率大些好还是小些好
电表电流大小影响家用电量吗
施工现场临电方案
电线大小对应功率
功率和用电量的关系
家庭用电负荷多大功率
相关问题
如何计算施工现场临时用电的分级配电,
建筑工地施工临时用电的变压器及电缆的配置
工地临时用电总功率为320KW,那么从一级配电箱到二级配电箱...
施工现场临时用电布置三级配电要求
施工现场临时用电总配电箱漏电保护器动作时间选多大的
施工现场临时用电方案
施工现场临时用电该如何配置
小区施工临时用电总容量如何匹配变压器