施工现场临时用电布置三级配电要求

如题所述

1、配电系统应设置室内总配电屏和室外分配电箱或设置室外总配电箱和分配电箱、开关箱,实行三级配电。

2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。

3、开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台用电设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及以上的用电设备。

4、总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中。也不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。

配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。

6、配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应装设在坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离应大于1.4m,小于1.6m。

移动式分配电箱、开关箱的下皮与地面的垂直距离为0.8~1.6m。配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁板的厚度应大于1.5mm。

7、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。

扩展资料

配电系统中常用的交流供电方式有:

1、三相三线制。分为三角形接线(0.4kv电动机和照明)和星形接线(用于低压三相0.23kv工业照明配电以及0.23kv三相电动机)。

2、三相四线制。用于0.4kv/0.23kv低压动力与照明混合配电 。

3、三相二线一地制。多用于农村配电(因为安全问题早已淘汰)。

4、单相单线制27.5kv。常用于电气铁路牵引供电。

5、相二线制0.23kv(由三相四线制获得)。主要供应居民用电。

参考资料:百度百科——三级配电系统

参考资料:百度百科——配电



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-07
配电箱分为几级配电箱,下面湖南楚天电气公司为你来简介下配电箱配置要求。
  一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  二级配电箱,就是分配电箱,也叫分箱,一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  三级配电箱,就是开关箱,只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的。
  箱内配置,建议看下《JGJ46-2005》,也就是《施工现场临时用电规范》,里面对于各级配电箱里面的配置要求说得很清楚。
  在这里简单说一下;
  一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
  二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分路隔离+分路熔断器或断路器。
  三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中,一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒。三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒本回答被网友采纳
相似回答