建筑筏板排布剪力墙钢筋移位300mm,筏板浇筑完成后才发现,私下割断钢筋后,重新植筋100mm

现楼房已经完成三层,该怎么处理

需要加固处理。

植筋100mm肯定是不够的。一般情况下,加固植筋尤其是墙柱的植筋深度应该按钢筋直径的20倍长度计算。

现在有以下几件事的资料需要整理出来:

    出问题的是一面墙还是整体所有墙?

    植筋胶是A级胶吗?有没有复试?植筋的质量如何?植筋完成后有没有做现场植筋拉拔试验?

    原钢筋割断后,新旧钢筋的连接方式是焊接还是搭接?焊接/搭接长度是否满足规范要求?如果是焊接,焊点距离植筋点的距离是多远?如果距离过近,焊接的温度肯定影响了植筋胶的品质,植筋胶是有机材料,钢筋焊接的温度会使其失去作用。

目前的这种情况需要找设计单位复核一下目前结构的承载力。可能需要加固处理。

参考资料:《混凝土结构加固设计规范》 GB 50367-2013

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-29
淘宝装修店招
相似回答