后浇带的做法

如题所述

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。

后浇带将结构暂时划分为若干部分,经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。

后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。


扩展资料

后浇带施工的注意事项:

1 、后浇带的设置应遵循“抗防兼备,以防为主”的设计原则。因为普通混凝土存在开裂问题,设置后浇缝的目的就是将大部分的约束应力释放,然后用膨胀混凝土填缝以抗衡残余应力。

2 、结构设计中由于考虑沉降原因而设计的后浇带,在施工中应严格按设计图纸留设;由于施工原因而需要设置后浇带时,应视工程具体情况而定,留设的位置应经设计单位认可。

3、后浇带的间距应合理,矩形构筑物后浇带间距一般可设为30~40m,后浇带的宽度应考虑便于施工操作,并按结构构造要求而定,一般宽度以700 ~1000mm为宜。

参考资料来源:百度百科-后浇带

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-07-24

一、底板后浇带施工

1、后浇带的模板

底板部分的后浇带只有后浇带两端的侧模,若原有底板砖胎膜保留较好,则直接利用原有砖胎膜,若已遭破坏则重新砌砖补足。

2、后浇带的封闭

(1)后浇带的清理

底板后浇带当初施工时未留置“背包”,必须先对底板后浇带进行清理,将后浇带内的垃圾、泥块试块、凿毛形成的碎混凝土、除锈造成的锈渣彻底清理干净,然后用高压水枪冲洗干净,排除积水,然后再进行底板部分的后浇带混凝土浇筑。 后浇带垃圾清理时可采用高压水枪将后浇带内的建筑垃圾冲到端部后集中排除; 凿毛并清理完成后须通知现场监理验收合格后方可进行混凝土的浇筑。

(2)后浇带的混凝土 

在浇筑前混凝土的级配应根据现场后浇带的湿润程度,合理调整混凝土的级配、坍落度等;所有混凝土的外加剂全部由专业商品混凝土单位负责,保证混凝土的原材质量。

(3)后浇带混凝土的浇筑

由于后浇带处的钢筋比较密,为便于混凝土的振捣密实,除配备常规振动棒外,另配一根小振动棒,对钢筋比较密处、边角等处加强振捣;选择具有丰富经验的振动棒手专门负责后浇带的混凝土;基础底板后浇带留置专门试块。

(4)后浇带混凝土养护

根据图纸设计要求,本工程的后浇带在封闭后,保湿养护时间不得小于14天。养护应在终凝后进行。冬天气温低于5℃时禁止湿水养护。

二、墙板板后浇带施工

1、后浇带的模板

对于部分墙板后浇带的侧壁外侧已有砖砌封闭,可直接作为外侧模板。内侧采用木模板支设,木枋钢管作为背楞,在内侧用钢管斜撑顶紧。没有砌砖的后浇带,采用模板木枋穿墙螺杆加固。为保证外墙的防水需要,采用一次性的Φ12止水螺杆,因后浇带宽800mm,故横向分布2个螺杆@500mm即可,竖向@450mm。支模要注意将模板支撑牢固,处理结点,防止出现爆模、漏浆等质量通病。对于模板止水螺杆,在其中部焊牢50*50*3钢止水片。

2、后浇带的混凝土

(1)后浇带的清理

后浇带的清理同本方案第三节及第四节底板后浇带的清理,所需注意的是,清理之前应提前将支撑架搭设起来,作为外墙后浇带清理的工作平台。

(2)后浇带的混凝土

混凝土后浇带全部采用商品混凝土,混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为P8,微膨胀

(3)后浇带混凝土的浇筑

由于墙板的高度比较高,为此,在浇筑墙板的混凝土时,混凝土的坍落度需控制在160mm左右,同时振捣用的振捣棒必须不短于6m,保证能一次性振捣到混凝土的底部;为了保证混凝土的密实,混凝土的浇筑必须采用分层浇筑,每层浇筑的高度控制在1000mm范围内,上层混凝土应在下层混凝土初凝前覆盖。

(4)后浇带混凝土养护

根据图纸设计要求,本工程的后浇带在封闭后,养护时间不得小于14天;因外墙养护不利于保水,最好采用布置一根小水管自上而下24小时滴水养护,或者采取覆盖薄膜进行保湿养护。养护应在终凝后进行。冬天气温低于5℃时禁止湿水养护。.

三、梁板后浇带施工

1、后浇带模板

采用双钢管作为纵向主背楞,木枋@250作为横向次背楞,立杆间距1000mm,后浇带下方1跨,左右两侧再各自延伸1跨,步距按照层高布置1600~1800之间。如下图:

四、后浇带处理

1、后浇带两侧混凝土施工缝的处理

1)对已经硬化的混凝土表面,安排人凿毛处理,以露出坚硬水泥和石子为准。

2)对较严重的蜂窝或孔洞进行修补,凿实后采取高一标号微膨胀豆石混凝土。

3)在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪(用水和空气)清理表面。

2、后浇带除锈

经现场查看后浇带钢筋锈蚀并不严重,锈蚀仅仅是钢筋表面浮锈,化学除锈对钢筋和止水钢板可能会造成一定的副作用,尽量不予考虑。 表面浮锈的清除可以采用手持电动打磨机清除,后浇带下部钢筋或梁钢筋不便于打磨的,需在下一层搭设操作架。操作架采用48*3.5钢管搭设,纵横距1200mm*1200mm,步距1800mm,工人站立层满铺双层钢笆片。

3、钢筋变形处理 

结构施工停工一年多,由于当初施工原因以及长时间停工温度影响板面胀缩和结构微沉降,引起后浇带处板筋和梁筋微变形,如不调整将会影响板混凝土钢筋的保护层厚度减小,影响后浇带的浇筑质量,因此有必要在钢筋除锈后期,模板支好后混凝土浇筑前将突出板面变形的钢筋人工进行调整,使钢筋的变形方向平行于板的板面方向。对于当初施工中个别人为掰弯的钢筋也要进行人工调整,调直并平行于板面方向。确保板的混凝土保护层厚度及钢筋间距满足规范要求。

4、后浇带止水处理

因后浇带止水钢板除锈后厚度变小,止水作用未必能达到应有效果,除锈后的后浇带需重新在两侧后浇缝处各安装1条20mm*20mm橡胶止水条。

5、钢筋钢筋补强 钢筋补强以另外出具的设计变更为准。征求设计单位意见。

6、后浇带回顶

后浇带封闭达到龄期之前,沿后浇带方向所在的整跨必须采用立杆回顶,回顶立杆间距1200mm*1200mm,步距1800mm。立杆顶部并采用顶托木方将各立杆连结,靠近立杆顶托的高度上布置一道纵横通长的水平杆。其他水平杆和剪刀撑可不需要。

拓展知识:

第2个回答  推荐于2017-10-06
一,做法:
(1)后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。
(2)后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。 (3)后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设附加筋的规定。 (4)后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2002规定是14天,60天。),混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。
(5)后浇带的砼配制及强度,有的要求原砼提高一级强度等级,也有的要求用同等级或提高一级的无收缩砼浇筑。
(6)养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求。
二,参考资料:
《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》
《地下工程防水技术规范(GB50108-2001)》
第3个回答  推荐于2017-10-07
后浇带是作为超长建筑不留温度伸缩缝及高层建筑高层部分与裙房之间不留沉降缝的技术措施。
因后浇带的缝宽与墙、板的厚度密切相关,在设计后浇带的缝宽时应作如下考虑,对墙板厚度小于200mm 的,缝宽取800mm;大于200mm 的,缝宽取不超过1000mm,对地下室的底板,缝宽一般取1000mm,当底板厚度超过1000mm ,小于1500mm时,缝宽取1000mm,底板厚度大于1500mm 时,缝宽取1200mm即可。
对后浇带接缝处的断面形式,应根据墙板厚度具体情况进行处理。一般对厚度小于300mm的墙板,可做成直缝;对厚度大于300 mm (但不超过600mm) 的墙板,可做成阶梯形或上下对称坡口形,对厚度大于600mm 的墙板,可做成凹形或多边凹形的形式。
后浇带内的钢筋处理,钢筋断开贯通与否,在于后浇带(缝) 的类型。对于沉降后浇带,钢筋应贯通,对伸缩缝浇带,钢筋应断开,对梁板结构,板筋断开,梁筋应贯通。如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,板筋断开,梁筋应贯通,如果钢筋不断开,钢筋附近的混凝土收缩将受到约束,产生拉应力后出现在规定部位以外的裂缝,从而降低了结构抗拉承载的能力。
根据规范对钢筋的接头容许断面百分率,要设置后浇带应在两个或两个以上的断面上,不同断面上的后浇带应曲折连通。同时,后浇带宜设置在结构内力较小的部位。
后浇带混凝土的施工要求:
后浇带内的后浇混凝土,应使用无收缩混凝土灌实。无收缩混凝土可以采用膨胀水泥拌制,也可以采用掺加具有膨胀作用的外加剂的普通水泥拌制,混凝土强度至少与先浇混凝土相同或提高一级。
后浇带内的后浇混凝土的浇灌时间,按不同类型的后浇带选择不同的浇灌时间。伸缩后浇带——根据先浇灌混凝土的收缩完成时间而定。不同水泥品种,不同水灰比,不同的温度条件养护的混凝土要区别其收缩完成的时间而定,一般为浇注施工后60d 进行后浇带混凝土浇灌,在工期要求紧迫和有特别困难时,也不应少于30d。留置沉降后浇带,一般宜在建筑物沉降稳定后,再浇注后浇带的混凝土。
后浇带的接缝形式,必须严格按施工图施工。施工缝施工时要用堵头板或根据接口形式在堵头板上装凸条。在浇注混凝土前要进行已硬化的混凝土表面的清理、凿毛、湿润,对该处的混凝土一定要振捣密实,以使混凝土与已硬化混凝土紧密结合。尤其是地下室底板更要注意提高其结构自防水能力,避免渗水现象。
后浇带的先浇混凝土完成后,应设法进行防护,采用顶部遮盖,四周用临时栏杆或围护砌体围护等方法。防止后浇带内垃圾堆积难以清理及施工过程中钢筋被污染、踩踏。
后浇带后浇部分混凝土一定要用无收缩混凝土,有条件的最好掺入一些早强减水剂,施工前应做试配,拌制要认真,精心浇捣密实,事后还要注意养护。
后浇带跨内的梁板在后浇混凝土尚未浇注前,两侧结构长期处于悬臂受力状态。在施工期间本跨内的模板和支撑不能拆除,必须在后浇混凝土设计强度达到其强度值的75 %后,再按由上往下的顺序进行拆除。在后浇带混凝土浇注后,要确定时间间隔进行监测,将此数据与同时间内的沉降观测记录。本回答被提问者采纳
第4个回答  2013-07-20
你可以参照04G101-4进行施工。个人观点,请按实情况,如果满意麻烦请点 采纳 非常感谢。一般为800mm,现在有有新的参照11G101.
相似回答