99问答网
所有问题
基础筏板现浇完成了,但漏落基础柱钢筋未设怎么处理?
基础筏板已现浇完成,但漏落了基础柱钢筋没设,请问各位老师怎么处理?
举报该问题
推荐答案 2020-10-03
这个看什么时间发现的,如果混凝土未凝固可以根据周边钢筋确定相对位置,直接插筋。如果浇筑几天后发现,就要按钢筋锚固规程要求植筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zzBztOOBjXOXXeWttB.html
其他回答
第1个回答 2020-10-02
这也太粗心了。解决办法就是先把基础柱子放线定位出来,然后柱子的纵向受力钢筋。
相似回答
柱钢筋
插钢筋的遗漏
怎么处理
答:
一般来说必须进行加固处理
,加固的方法就很多,包括植筋、截面加大法、粘钢、粘贴碳纤维等方法。用直径同上层柱的插筋处理,也就是插筋。插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般为max{10D...
基础筏板
后浇带没有留
设,怎么处理
答:
破除后,将端面清凿打磨(最好打磨成倒梯形),重新植筋。
我们施工过程中
基础柱钢筋
小一层柱钢筋大,工人忘记插一层柱筋
了,
现在...
答:
可能要加大
基础钢筋
的范围和量了,在目前的范围内抢救。
...构造
柱漏设处理
方案 主体
完成,
发现构造
柱未设怎么
办,采用什么措施...
答:
要看什么部位了,明面上看不到的就算了呗(肯定不会因为少个构造柱,墙就会倒了)。明面上能看到的,笨方法是拆那么一块,制模补浇(至于墙内压不压
筋
,凡人肉眼看不到),投机取巧的方法是在墙上锄凿下去两公分,然后抹灰,再抹净浆(因为构造
柱
振捣后会在外露出净浆)。
急!我们施工过程中
基础柱钢筋
小一层柱钢筋大,工人忘记插一层柱筋了...
答:
如果这样 不用太着急 可以采用后植筋的方法 这也是一种工艺 有的由于一些不便预埋
柱筋
的因素存在 工程上就是这么
处理
的 至于如何植筋以及如何解释只要和监理单位、设计单位协调好就行(估计得用植筋胶 这就别怕费钱了哈) 弄得太紧张反而要求的更严就对您压力更大 至于方法向您建议 一、根据
钢筋
直径...
基础
已经浇完
柱子
中少了一根
钢筋怎么处理
答:
这个要看你是哪个单位的了 如果你是施工单位就觉得有安全储备少了一根也没有啥大不了的 如果你是建设单位或者监理单位或者其他监督部门的你肯定要求施工单位拿出
处理
方案,这个方案嘛,有2个途径
设备
基础
中未放
钢筋怎么处理
答:
拆除重做,这个你听到了肯定会生气的吧。呵呵。或外面包
钢筋,
钢板进行加固 或计算一下,有时不一定要钢筋的呢。还有其它办法一时想不到。
基础筏板
后浇带施工时没
设置怎么
办?
答:
基础筏板
后浇带主要是防止结构施工时不均匀沉降、混凝土收缩变形等产生裂缝采取的预防措施,施工时没有设置,这还不好
处理,
总不能拆除重来吧,做好后期观察,不出现裂缝实属万幸,出现裂缝采取高压注浆处理的方法。
...梁浇筑
完成
三天后,才发现少做了一根框架柱 请问该
怎么处理
...
答:
基础强度达到要求后,钻孔植筋,然后浇筑混凝土。但需要设计同意,最好让设计人重新设计一下该
柱的配筋
和断面。私自
处理
有风险。被监理发现就由质量事故变成质量缺陷了。其实设计的工作应该很好做的。
大家正在搜
筏板基础钢筋锚固长度规范
筏板基础钢筋含量
筏板基础钢筋计算
基础筏板钢筋短向在下还是长向
筏板基础钢筋搭接规范
基础筏板钢筋绑扎规范
筏板基础钢筋验收要点
筏板基础钢筋布置
筏板基础柱插筋
相关问题
学习建筑学都用哪些教材?可否告知书名
建筑学基本知识
建筑学钢筋平法标注中关于深入支座和不深入支座的表示法!
农村建房子下钢筋有考虑力学吗?建筑学这个专业主要学的是什么?...
建筑学中的五种结构 具体是哪五个?好像有什么钢筋混凝土结构什...
建筑学 钢筋 大梁18的钢筋毛勾12D是弯多长
哪位仁兄能给小弟 讲解讲解 建筑学里的 钢筋 图纸 。。。。...
建筑学 资料同一层的梁、板、柱钢筋安装能划分为一个检验批吗?...